Bonjour à tous voilà mon soucis : j ai batteur pro en 400 v de boulangerie que j ai récupéré. Je l alimente avec un variateur de fréquence( j alimente aussi un laminoir avec et la je n ai aucun problème ( je n ai que le 220 chez moi). J arrive à le fait tourner mais il faut que j enclenché moi même le contacteur . Après recherche avec multimètre je n ai que 190 v au contacteur donc c est normal . Il y a un transfo Legrand as cs 6864n où sont brancher les fils sur 400 et o . A cet endroit la j ai pas plus de 120 v on va dire ( vu que c est variable avec le variateur). J ai donc essayé de brancher sur 230 et 0 sur le transfo et le fusible saute avec odeur de chaud . Avez vous une idée pour avoir 230 au contacteur?
Merci
Variateur de fréquence et transformateur
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Variateur de fréquence et transformateur
Bonjour,
Il est impossible de vous répondre sans disposer d'éléments beaucoup plus précis:
-caractéristiques du moteur (puissance, vitesse(-s), Id/In ou courant de démarrage, couplage = relevé complet de la plaque)
-Type et caractéristiques du variateur
-schéma: comment sont branchés les divers éléments, comment sont commandés le contacteur et le variateur.
Un schéma serait le bienvenu...
Cordialement
Il est impossible de vous répondre sans disposer d'éléments beaucoup plus précis:
-caractéristiques du moteur (puissance, vitesse(-s), Id/In ou courant de démarrage, couplage = relevé complet de la plaque)
-Type et caractéristiques du variateur
-schéma: comment sont branchés les divers éléments, comment sont commandés le contacteur et le variateur.
Un schéma serait le bienvenu...
Cordialement
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Variateur de fréquence et transformateur
Bonjour,
Ce que vous constatez n'a rien d'étonnant: votre transfo peut délivrer 40VA permanents alors que votre moteur en demande 1800 (et ce, sans tenir compte du rendement du variateur). A moins que la photo ne montre pas le transfo situé en amont du variateur...
De plus, il faut que le transfo supporte le courant de démarrage (qui est déterminé par le variateur): au minimum x 1,5...
Vous ne donnez aucune précision sur le variateur, on ne peut donc vous donnez qu'un résultat très approximatif à partir de données supposées.
Je pars sur un couple maxi de 1,5 et un rendement de 0.85, en supposant que le variateur ait la bonne puissance!
Votre moteur absorbera au démarrage 3,9 A, ce qui nous amène à 3150 VA
Pour quelques démarrages/ h un transfo 2500 VA peut suffire.
Un transfo dit "d'isolement" peut convenir (votre appareil est "de sécurité"), mais il faut qu'il soit élévateur ou comporte des prises de réversibilité (utilisable dans les deux sens).
Un auto transfo peut également convenir (moins cher et chute de tension plus faible).
Si la modification est envisageable, le remplacement du moteur serait moins coûteux...
Cordialement
PS: quelle est la tension de la bobine du contacteur?
Ce que vous constatez n'a rien d'étonnant: votre transfo peut délivrer 40VA permanents alors que votre moteur en demande 1800 (et ce, sans tenir compte du rendement du variateur). A moins que la photo ne montre pas le transfo situé en amont du variateur...
De plus, il faut que le transfo supporte le courant de démarrage (qui est déterminé par le variateur): au minimum x 1,5...
Vous ne donnez aucune précision sur le variateur, on ne peut donc vous donnez qu'un résultat très approximatif à partir de données supposées.
Je pars sur un couple maxi de 1,5 et un rendement de 0.85, en supposant que le variateur ait la bonne puissance!
Votre moteur absorbera au démarrage 3,9 A, ce qui nous amène à 3150 VA
Pour quelques démarrages/ h un transfo 2500 VA peut suffire.
Un transfo dit "d'isolement" peut convenir (votre appareil est "de sécurité"), mais il faut qu'il soit élévateur ou comporte des prises de réversibilité (utilisable dans les deux sens).
Un auto transfo peut également convenir (moins cher et chute de tension plus faible).
Si la modification est envisageable, le remplacement du moteur serait moins coûteux...
Cordialement
PS: quelle est la tension de la bobine du contacteur?
Re: Variateur de fréquence et transformateur
Bon alors J’ai solutionner mon problème en virant transfo et en séparant circuit commande avec du 220v via les fils après le transfo (et en enlevant la terre relier au neutre) et en laissant le variateur avec prise normal.
Je Vous remercie