Rénovation tableau

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
johnjd
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : jeu. 10 oct. 2019 15:41
Contact :

Rénovation tableau

Message par johnjd »

Bonjour a tous.

J'ai depuis quelque temps commencer a rénover l'électricité chez moi.

J'ai un compteur en triphasé.

Le courant arrive au niveau de mon garage au niveau du disjoncteur principal puis dans un premier tableau. Avec 3 disjoncteur 32a (vieux a fusible) qui reparte jusqu'a mon tableau de maison ou sont disposé 3 interdiférentielle (sur chaque rangé) avec chaqu'un une phase et les disjoncteur sur chaque rangé.

Mes questions sont de savoir:

1. après le disjoncteur principal dans le garage que suis censé mettre ...un interdiferenciel, un disjoncteur ou un disjoncteur différentiel ...??

2. Quel section de câble suis je censé avoir entre le garage et la maison 6mm² ...??


Merci

PS. Comment réaliser un schéma de mon tableau pour rendre ma demande plus compréhensible. J'ai chercher des logiciel, mais je trouve seulement de quoi faire des schéma électrique, pas pour le tableau.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3524
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Rénovation tableau

Message par Carminas »

Bonsoir

1/ Dans le 1er tableau du garage, au départ du câble vers le 2ème tableau, il faut mettre un disjoncteur tetra

2/ Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans la maison et de la longueur de la liaison.
Mais si pas plus de 38m, un câble en 5G6² protégé par un disjoncteur tetra 32A maxi qui vous autorise 21kW devrait suffire.

Ne pas oublier le dispositif de coupure générale dans la maison

Vous inspirer de ceci :
Image
Carminas
Avatar du membre
johnjd
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : jeu. 10 oct. 2019 15:41
Contact :

Re: Rénovation tableau

Message par johnjd »

Bonjour,

merci pour votre réponse.

le dispositif de coupure générale c'est le disjoncteur général ?? c'est çà ??

si oui j'en ai un dans le garage avant le tableau (du garage) ...en faut il un autre dans la maison ??


pour le disjoncteur tetra est ce bien par exemple. Legrand ref: 406913


merci
Bonne journée
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3524
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Rénovation tableau

Message par Carminas »

Oui c'est celà.
Si la maison communique avec le garage par l'intérieur, ce n'est pas nécessaire d'ajouter un dispositif de coupure dans la maison.
Dans le cas contraire, c'est obligatoire.

La référence du disjoncteur tetra 32A est bonne.
Carminas
Avatar du membre
johnjd
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : jeu. 10 oct. 2019 15:41
Contact :

Re: Rénovation tableau

Message par johnjd »

Merci.


Ma maison est a 25m de mon garage.

Donc si je récapitule.

Compteur électricité vers disjoncteur principal (garage) puis 1er tableau garage. disjoncteur tetra de la, direction 2eme tableau maison avec un autre disjoncteur principal puis mes interdif ou faut il un autre disjoncteur tetra avant ??


et autre chose, dans le garage j'ai donc mon disjoncteur tetra, puis je mettre 2/3 disjoncteur pour alimenter les prise et lumiere du garage directement ou faut-il un inter diferentiel avant ..??

merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3524
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Rénovation tableau

Message par Carminas »

Bonsoir
un autre disjoncteur principal puis mes interdif ou faut il un autre disjoncteur tetra avant ??
Il faut un dispositif de coupure générale.
Cela peut être un interrupteur sectionneur (comme dans mon schéma plus haut) ou un disjoncteur de branchement type EDF
A vous de voir le plus pratique

dans le garage j'ai donc mon disjoncteur tetra, puis je mettre 2/3 disjoncteur pour alimenter les prise et lumiere du garage directement ou faut-il un
inter diferentiel avant
En amont de tout circuit, il faut un différentiel 30mA.
Voir ce schéma, c'est du mono mais le principe est le même pour du tri :
Image
Carminas
Avatar du membre
johnjd
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : jeu. 10 oct. 2019 15:41
Contact :

Re: Rénovation tableau

Message par johnjd »

Très bien.

Pourriez vous m'indiquer une référence pour l'interdif que je devrai mettre dans le garage et une référence pour le disjoncteur de branchement ou interrupteur sectionneur dans la maison (triphasé du coup ??).


et en fin une dernière question j'ai un forage avec un boitier manque d'eau relier directement a un disjoncteur 16a dans mon garage ..?? est ce correct ?? n'y a t'il rien d'autre a mettre, qui peu mieux protégé le boitier et la pompe ??


merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3524
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Rénovation tableau

Message par Carminas »

Je vous donne des références chez Legrand, mais vous pouvez trouver l'équivalent dans d'autres marques.

Interrupteur différentiel.
Tout dépend si vous utilisez une seule phase ou plusieurs.
Si 2 ou 3 disjoncteurs (donc pas de risque de surcharge de l'ID)
- Mono : ID 30mA 40A type AC mono peignable : 4 116 32 (~30 €)
- Tetra : ID 30mA 25A tpe AC tetra + accessoire pour le rendre peignable 4 116 60 + 4 063 01(~95 €)

Coupure générale
En supposant que vous ayez un disjoncteur tetra 32A au départ :
- interrupteur sectionneur tetra 32A : 4 064 79 (~30€) ou plus visible interrupteur sectionneur tetra 40A manette rouge : 4 065 43 (~100 €)
- disjoncteur de branchement tetra non différentiel 10/30A : 4 010 14 (~130€)

Pour le forage, ce qui est certain c'est qu'il faut un 30mA en amont.
Sinon pour mieux protéger, peut être un disjoncteur moteur ? mais je ne suis pas spécialiste de la question.
Carminas
Avatar du membre
johnjd
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : jeu. 10 oct. 2019 15:41
Contact :

Re: Rénovation tableau

Message par johnjd »

Pour le forage vous dite un 30ma, un disjoncteur différentiel 30ma c'est ça ...?? (exemple: Réf : 410705)

interrupteur différentiel que je vais mettre avant les disjoncteur dans le garage ne suffit pas ??
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3524
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Rénovation tableau

Message par Carminas »

Si, cela suffit.
C'était l'objet de ma remarque.
Aujourd'hui il n'y a rien et il faudrait l'ajouter
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités