telerupteur qui vibre
Re: telerupteur qui vibre
Peut être juste un ressort cassé ou oublié ! (j fait référence à la gamme Odace entre autre)
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7339
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: telerupteur qui vibre
hello
je n'aime pas ce système
connais tu la gamme Gallery??
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: telerupteur qui vibre
Hello,
Panne résolue...
Tu avais raison...j'en doutais pas en fait....j'ai mis un bouton poussoir à la place mais j'ai mis en L1 alors qu'il était écrit partout qu'il fallait brancher en L2. Le l2 faisait grésiller et empêchait l’extinction avec les autres boutons. Le L1...tout marche nickel.
Merci beaucoup pour tes conseils et ton suivi...A plus...
Panne résolue...
Tu avais raison...j'en doutais pas en fait....j'ai mis un bouton poussoir à la place mais j'ai mis en L1 alors qu'il était écrit partout qu'il fallait brancher en L2. Le l2 faisait grésiller et empêchait l’extinction avec les autres boutons. Le L1...tout marche nickel.
Merci beaucoup pour tes conseils et ton suivi...A plus...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7339
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: telerupteur qui vibre
content que cela soit résolu.
Peu importe les appellations, les compréhensions des noms des bornes, si c'est résolu, c'est le principal.
@+
Peu importe les appellations, les compréhensions des noms des bornes, si c'est résolu, c'est le principal.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: telerupteur qui vibre
Non je connaissais pas. je n'ai toujours installé que la gamme kallysta .
connais tu la gamme Gallery??
Mais effectivement les oublis peuvent être fréquent aussi avec se système! .
Mais pour son soucis je pensais que l 'erreur du constructeur pouvait provenir de ça.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7339
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: telerupteur qui vibre
helloBaboune73 a écrit : ↑lun. 14 oct. 2019 08:55Non je connaissais pas. je n'ai toujours installé que la gamme kallysta .
connais tu la gamme Gallery??
Mais effectivement les oublis peuvent être fréquent aussi avec se système! .
Mais pour son soucis je pensais que l 'erreur du constructeur pouvait provenir de ça.
Kallysta n'est plus au catalogue
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...