telerupteur qui vibre
telerupteur qui vibre
Bonjour à tous,
Je viens vers vous pour un problème de télérupteur bipolaire HAGER EPN 520 qui grésille. Celui-ci est neuf, l'ancien s'était subitement mis à grésiller aussi et a fini par griller. Je l'ai remplacé mais depuis celui-ci grésille aussi.
Sur ce télérupteur il y a 1 interrupteur au rez-de-chaussée, 2 boutons poussoirs à l'étage et toujours à l'étage un bouton double (poussoir et interruteur)
Il s'agit d'une installation neuve.
Dès que je branche les fils du télérupteur, il grésille.
Sur l’interrupteur du RDC, je dois appuyer 2 fois pour allumer la lumière. Mais en grimpant à l'étage aucun des boutons poussoirs ne parvient à éteindre la lampe. Je ne peux qu'éteindre du RDC.
J'ai démonté les boutons poussoirs et l'interrupteur de l'étage pour vérifier qu'ils ne sont pas coincés (ils ne le sont pas).
J'ai changé l’interrupteur du RDC pour être sûr que le problème ne vient pas de là....mais rien y fait, le télérupteur grésille toujours sauf quand je démonte l'interrupteur du bas et que j'en retire les 2 fils (rouge et brun).
Quelqu'un aurait une idée du problème parce que je sèche...
Merci
Je viens vers vous pour un problème de télérupteur bipolaire HAGER EPN 520 qui grésille. Celui-ci est neuf, l'ancien s'était subitement mis à grésiller aussi et a fini par griller. Je l'ai remplacé mais depuis celui-ci grésille aussi.
Sur ce télérupteur il y a 1 interrupteur au rez-de-chaussée, 2 boutons poussoirs à l'étage et toujours à l'étage un bouton double (poussoir et interruteur)
Il s'agit d'une installation neuve.
Dès que je branche les fils du télérupteur, il grésille.
Sur l’interrupteur du RDC, je dois appuyer 2 fois pour allumer la lumière. Mais en grimpant à l'étage aucun des boutons poussoirs ne parvient à éteindre la lampe. Je ne peux qu'éteindre du RDC.
J'ai démonté les boutons poussoirs et l'interrupteur de l'étage pour vérifier qu'ils ne sont pas coincés (ils ne le sont pas).
J'ai changé l’interrupteur du RDC pour être sûr que le problème ne vient pas de là....mais rien y fait, le télérupteur grésille toujours sauf quand je démonte l'interrupteur du bas et que j'en retire les 2 fils (rouge et brun).
Quelqu'un aurait une idée du problème parce que je sèche...
Merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: telerupteur qui vibre
hello
au RDC il faut un poussoir
débranche le et ceux de l'étage doivent fonctionner correctement
@+
au RDC il faut un poussoir
débranche le et ceux de l'étage doivent fonctionner correctement
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: telerupteur qui vibre
en fait il faut que les poussoirs soient raccordés correctement, donc avec le contact NO
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: telerupteur qui vibre
J'ai oublié de préciser que c'est une installation faite par une société et qui marchait correctement jusqu'il y a peu de temps. Ca a commencé avec l’interrupteur du bas qui n'allumait plus la lumière et le grésillement du telerupteur a alors commencé.
Je ne sais pas ce que veut dire contact NO mais je pense que les choses ont été faites correctement à l'installation....contrôle d'un organisme indépendant et consuel....
Je ne sais pas ce que veut dire contact NO mais je pense que les choses ont été faites correctement à l'installation....contrôle d'un organisme indépendant et consuel....
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: telerupteur qui vibre
un télérupteur qui vibre, c'est généralement comme si un bouton était bloqué
s'il ne vibre plus quand on débranche tous les boutons, alors c'est le cas
consuel ne passe pas à tous les coups et généralement ce genre de chose n'est pas détécté, ni détectable, surtout sans avoir le courant
@+
s'il ne vibre plus quand on débranche tous les boutons, alors c'est le cas
consuel ne passe pas à tous les coups et généralement ce genre de chose n'est pas détécté, ni détectable, surtout sans avoir le courant
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: telerupteur qui vibre
D'accord....en fait il arrête de vibrer quand je débranche l'interrupteur du bas. La chose étrange c'est que j'ai acheté un interrupteur neuf et ça ne change rien. Mais tu disais que je ne devrais avoir que des boutons poussoirs ? C'est possible qu'une société fasse une telle erreur ? Surtout que celle qui a fait l'installation est une des plus grosses de ma ville (Strasbourg)....
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: telerupteur qui vibre
hello
un télérupteur ne se commande qu'avec des poussoirs
quelle référence est celle de "l'inter" d'origine?
oui, il est possible que des pros fassent une telle erreur
consuel ne vérifie pas tout
consuel ne passe pas obligatoirement à chaque fois
@+
un télérupteur ne se commande qu'avec des poussoirs
quelle référence est celle de "l'inter" d'origine?
oui, il est possible que des pros fassent une telle erreur
consuel ne vérifie pas tout
consuel ne passe pas obligatoirement à chaque fois
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: telerupteur qui vibre
salut,
Le telerutpeur d'origine est un HAGER BPN 520. J'ai racheté le même d'ailleurs.
Cette histoire d'interrupteurs est dingue quand même....Ils en ont mis un en bas de l'escalier, ensuite à l'étage des poussoirs et même un poussoir avec à côté un interrupteur.
Le telerutpeur d'origine est un HAGER BPN 520. J'ai racheté le même d'ailleurs.
Cette histoire d'interrupteurs est dingue quand même....Ils en ont mis un en bas de l'escalier, ensuite à l'étage des poussoirs et même un poussoir avec à côté un interrupteur.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: telerupteur qui vibre
hello
ce genre d'erreur arrive
@+
ce genre d'erreur arrive
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: telerupteur qui vibre
merci pour tes avis et conseils...je te tiens au courant...si la panne est résolue...
@+
@+