alimentation logement

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

alimentation logement

Message par Didier62 »

bonjour la communauté,

description d'une installation que j'ai vu récemment:
pavillon individuel alimenté par un coffret extérieur, compteur Linky (9 kVA), à coté son AGCP 30/60A réglé au maximum (60A), câble d'alimentation en 10 mm²,environ 15 m de câble ...

à l'intérieur, le coffret de distribution sans coupure générale, phase/neutre inversés sur toute la maison (surement dut au changement de compteur ?)

et le notaire annonce bravement que le consuel a été obtenu :-D

il y a un gestionnaire d'énergie qui pilote les radiateurs électriques mais rien ne se passe
avant que je remette d'équerre tout ca: l'inversion phase/neutre sur l'alimentation des radiateurs peut elle influencer le fonctionnement du fil pilote ?

merci d'avance pour vos avis éclairés
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: alimentation logement

Message par RFco »

hello


pas de soucis pour le fonctionnement du gestionnaire s'il a lui aussi une inversion phase/neutre


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: alimentation logement

Message par Baboune73 »

Le gestionnaire d'accord, mais pour l 'ordre envoyer dans le fil pilote?
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: alimentation logement

Message par Didier62 »

bonjour,
Baboune73 a écrit : mer. 9 oct. 2019 14:22 Le gestionnaire d'accord, mais pour l 'ordre envoyer dans le fil pilote?
oui, voilà, c'était plus le sens de ma question

toute l'installation est inversée, de ce fait les fils pilote reçoivent ils les "bons" ordres du gestionnaire d'énergie ? [thinking]
j'ai cherché sur le net , je n'ai rien trouvé la dessus.
je vais dans un premier temps remettre en ordre et voir s'il y a du changement

cdlt
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: alimentation logement

Message par RFco »

Hello


il me semble avoir répondu à la question.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités