SPOT LED DANS VOLUME 1

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
electrx
De passage
De passage
Messages : 74
Enregistré le : dim. 3 mars 2013 12:03
Contact :

SPOT LED DANS VOLUME 1

Message par electrx »

Bonjour a tous.
Je rénove une maison ou nous avons aménagé les combles, je me retrouve donc avec un plafond rampant dans la salle de bains.
Hauteur plafond 2metres , donc volume 1 , si je pose un spot a led 12volts IP44 vous pensez que ça passe pour le consuel?

Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3524
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: SPOT LED DANS VOLUME 1

Message par Carminas »

Bonjour

Oui si transformateur hors volume.
Carminas
Avatar du membre
electrx
De passage
De passage
Messages : 74
Enregistré le : dim. 3 mars 2013 12:03
Contact :

Re: SPOT LED DANS VOLUME 1

Message par electrx »

Ok merci, le transfo sera dans le placo je vais laisser la maximum sur le câble d'alim de façon a l'éloigner hors volume 1
A+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: SPOT LED DANS VOLUME 1

Message par RFco »

hello


IP44 c'est non

IP x5 mini


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3524
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: SPOT LED DANS VOLUME 1

Message par Carminas »

Salut

T'es sûr
Pour moi IPx5 c'est pour les douches à jets horizontaux

Image
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: SPOT LED DANS VOLUME 1

Message par RFco »

coucou


je l'ai lu ici : https://www.legrand.fr/actualites/NF-C- ... e-de-bains

pas cherché plus loin

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3524
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: SPOT LED DANS VOLUME 1

Message par Carminas »

A moins qu'il y ait une évol récente, même si l'autre date de 2015 ce qui n'est pas très vieux
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: SPOT LED DANS VOLUME 1

Message par RFco »

je viens de vérifier sur le site de l'AFNOR
ton tableau est bon
Legrand a fait du zèle


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...