Régime de neutre TN - Besoin info section

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
Nisto
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 26 août 2019 14:15
Contact :

Régime de neutre TN - Besoin info section

Message par Nisto »

Bonjour,

pouvez-vous m'expliquer pk en TN-C les sections doivent-être supérieur à 10² cu et 16² alu ?

On parle des phases ou que du neutre qui doit-être à cette section ?

Merci d'avance pour votre retour
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Régime de neutre TN - Besoin info section

Message par Emine »

Bonjour

d'aprés un document technique Schneider

Image

Cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1268
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Régime de neutre TN - Besoin info section

Message par pericles »

bonjour,

cela concerne le PEN , la section minimale est 10² cuivre ou 16² Alu.

le PEN étant parcouru par des forts courant de défaut, il faut s’assurer de sa tenue aux contraintes électrodynamiques.

on attache les câbles sur les chemins ou échelles à câbles.

voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/IHCqAaV7QGy

cordialement
pericles
pericles
Expert
Expert
Messages : 1268
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Régime de neutre TN - Besoin info section

Message par pericles »

bonsoir,
pour compléter l’information concernant les appellations :
" installations fixes" et "installations mobile",
"canalisations fixes" et "canalisations mobiles"
" conducteurs rigides" et conducteurs souples"

le tableau 52A indique dans la colonne 5 (souplesse)
R pour câble rigide
et S pour câble souple

lien tableau 52A : https://www.cjoint.com/c/IHEtc7FOn3y

Classe de souplesse :
La souplesse d’un conducteur ou d'un câble dépend du nombre de brins pour la même section conductrice.
La souplesse des câbles dépend principalement de la nature des âmes utilisées,
la norme NF C 32-013 définit 4 classes de souplesse.
Classe 1 : âmes massives pour les installations fixes
Classe 2 : âmes rigides câblées pour les installations fixes
Classe 5 : âmes souples pour les installations mobiles
Classe 6 : âmes extra-souples pour les installations mobiles

voir le tableau constitution des âmes conductrices
https://www.cjoint.com/c/IHEtb3MIE8y

pour informations voir :
les conducteurs et les câbles électriques_électrotoile
https://electrotoile.eu/conducteur_cable.php

exemple : les constructeurs de câbles classent les câbles suivant la souplesse
Câbles industriels rigides
http://www.sermes.fr/fr/Cables-industri ... dUnivers=7
Câbles industriels souples
http://www.sermes.fr/fr/Cables-industri ... dUnivers=7

voir le mémo avec les liens https://www.cjoint.com/c/IHEtyYr10ay
cordialement
pericles
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Régime de neutre TN - Besoin info section

Message par Emine »

Bonsoir

Merci pour votre éclaircissement pericles

Cordialement.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1268
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Régime de neutre TN - Besoin info section

Message par pericles »

bonjour,
pour information, il existe différents pictogrammes pour représenter graphiquement les récepteurs lors des critères de choix du SLT (schéma de liaison à le terre)

exemple pour les récepteurs mobiles, c’est une perceuse.

voir le tableau Fig.E18 : Critères de choix des schémas TT, TN et IT
http://fr.electrical-installation.org/f ... ,_TN_et_IT

voir le mémo ci-joint :critères de chois des SLT_tableau Fig.E18
https://www.cjoint.com/c/IIckRppBoLy

cordialement
pericles
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités