Nous vous informons que notre poste de transformation contient deux transformateurs similaire (630KVA) dont un est actuellement opérationnel.
Notre objectif est de mettre le deuxième Transformateur sous-tension avec les options suivantes :
Pouvoir travailler avec le transformateur n°1 séparément
Pouvoir travailler avec le transformateur n°2 séparément
Pouvoir travailler simultanément avec les deux transformateur en cas de besoin.
L’ option 1 et 2, signifie la possibilité de travailler en alternance avec l’un des transformateurs sur une période déterminée (chaque 4 ou 6 mois alterné d’un à l’autre).
L’option 3, nous permettre la possibilité du couplage des deux transformateurs et les utiliser en même temps (en cas d’extension de l’unité de concassage ou l’ajout des autres installations électriques demandant plus de puissance).
Restons en contact pour plus de renseignements.
Salutations.
Mise en parallèle de deux transformateur identique 630 KVA
- kherihamza
- Nouveau

- Messages : 11
- Enregistré le : sam. 23 févr. 2019 12:33
- Contact :
Re: Mise en parallèle de deux transformateur identique 630 KVA
Bonjour
En reponse a votre question .je pose l'interrogation suivante .
1).est ce que les conditions de mise en parallèle existent deja pour les transformateurs .similaire veut dire qu'on a les même caracteristiques électrique (puissance.rapport de transformation ,tension de court circuit,indice horaire)
2) conception armoire BT (appareillages ,jeux de barre,pouvoir de coupure .etc.
Cordialement
En reponse a votre question .je pose l'interrogation suivante .
1).est ce que les conditions de mise en parallèle existent deja pour les transformateurs .similaire veut dire qu'on a les même caracteristiques électrique (puissance.rapport de transformation ,tension de court circuit,indice horaire)
2) conception armoire BT (appareillages ,jeux de barre,pouvoir de coupure .etc.
Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
- kherihamza
- Nouveau

- Messages : 11
- Enregistré le : sam. 23 févr. 2019 12:33
- Contact :
Re: Mise en parallèle de deux transformateur identique 630 KVA
Bonjour
je confirme que les conditions de mise en parallèle existent déjà pour les deux transformateurs
crdlt
je confirme que les conditions de mise en parallèle existent déjà pour les deux transformateurs