Donc si j'ai bien compris,en fait je risque surtout d'avoir un problème avec la machine a coudre si je fais des démarrages répétés. Dans tout les cas, la machine a coudre est employé 95% du temps donc je la laisserais en fonctionnement.
Les deux autres machines, sont peut être utilisé 30 min par semaine, mais sont indispensable a l'activité.
Voici une photo de la refendeuse. Il s'agit de la marque Fortuna (grosse machine en fonte résistante)
http://imagik.fr/view-rl/182328
Le schéma d'origine:
http://imagik.fr/view-rl/173402
Mon schéma modifié
http://imagik.fr/view-rl/178141
D'ailleur au passage, savez vous ou je peux me procurer un transfo? et quel type de transfo prendre? merci
Pour les valeurs des condos, je vais prendre celle indiquées dans mon précédant post
Refendeuse:
M4:0.75Kw, i=4A
c=4/(50*220*6.28*10^(-6))
c=4/(69080*10^(-6))
c=4/0.06908
c=57.9 uF
M3:0.25Kw, i=1.5A
c=1.5/(50*220*6.28*10^(-6))
c=1.5/(69080*10^(-6))
c=1.5/0.06908
c=21.7 uF
M2:0.18Kw, i=1.2A
c=1.2/0.06908
c=17.37 uF
M1, N1: 0.18Kw, i=1.7A
c=1.7/0.06908
c=24.6 uF
M1, N2: 0.11kW, i=1.4A
c=1.4/0.06908
c=20.3 uF
Pareuse
M1: 0.55Kw, i=2.9A
c=2.9/0.06908
c=41.9 uF
Machine a coudre
M1: 0.37Kw, i=2.3A
c=2.3/0.06908
c=33.3 uF
Je ne pense pas avoir besoin d'un condo de démarrage. La refendeuse et la pareuse sont en fait de gros couteau s'employant a pleine vitesse. Je peux laisser la machine démarrer pendant 10-15 seconde et ensuite l'utiliser. Il n'ya aucune charge mise a part les courroies et le poids des arbres.
Pour la machine a coudre, une fois le moteur en route, l'action sur la [:)] a quelle incidence sur le moteur en réalité?




