Liaison équipotentielle de plusieurs Pdt

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
SC31300
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mer. 17 déc. 2008 01:58
Contact :

Liaison équipotentielle de plusieurs Pdt

Message par SC31300 »

Bonjour,
Je construis dans le neuf, et je suis en train de poser des gaines en attente dans mon aménagement extérieur.
J'ai un branchement long Type 2, et je prévois mes futures extensions (garage, piscine, portail) à partir d'un organe de dérivation sur le câble de liaison DB/tableau (maison) et non du tableau de la maison.
Il y aura donc 3 tableaux en plus du tableau de la maison et chaque tableau à sa prise de terre et ses ID 30mma.
Dois je relier chaque Pdt par une liaison équipotentielle ?
Si oui, de quel type (cablette cuivre, V/J), et quelle section ?

Merci pour vos réponses.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7441
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Liaison équipotentielle de plusieurs Pdt

Message par RFco »

Hello,


Il faut en effet interconnecter les terres avec au moins la section d'alimentation des tableaux secondaires...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
SC31300
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mer. 17 déc. 2008 01:58
Contact :

Re: Liaison équipotentielle de plusieurs Pdt

Message par SC31300 »

Bonjour,
Ok pour l'interconnexion des terres.
Dois je les interconnecter par un V/J distinct du câble d'alimentation, ou puis je utiliser un 3G ?
merci.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7441
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Liaison équipotentielle de plusieurs Pdt

Message par RFco »

SC31300 a écrit :Bonjour,
Ok pour l'interconnexion des terres.
Dois je les interconnecter par un V/J distinct du câble d'alimentation, ou puis je utiliser un 3G ?
merci.
un 3G est bien le plus indiqué et dispense d'une prise de terre locale (pas des liaisons équipotentielles necessaires)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
SC31300
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mer. 17 déc. 2008 01:58
Contact :

Re: Liaison équipotentielle de plusieurs Pdt

Message par SC31300 »

Bonsoir,
Si j'ai bien compris,
je ne réalise qu'une seule prise de terre au niveau de la maison, pas de prises de terres pour les tableaux annexes.
Et j'interconnecte les borniers de mes tableaux annexes avec le bornier du ma prise de terre unique, en câble 3G ??
merci.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7441
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Liaison équipotentielle de plusieurs Pdt

Message par RFco »

salut,


Oui, c'est ca, mais rien n'empeche de faire en plus une terre locale, surtout si les tableaux sont loins les uns des autres.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités