installation electrique tri garage

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
xav70
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : sam. 12 avr. 2008 13:11
Contact :

installation electrique tri garage

Message par xav70 »

bonjour a tous

j'ai construit un garage a cote de ma maison

la longueur entre garage (48m²) et le dijoncteur edf et de 25m
-il y aura un pont elevateur tri (entre 1.5Kw et 4Kw, pas encore acheté)
-2 prises tri pour alimenter equilibreuse a pneu et poste a souder
-une dizaine de prises mono pour les usages quotidiens (meuleuse, perceuse, radio, etc...)
-4 tubes fluorescents pour la lumiere

donc mes questions sont
-quel cable d'alimentation dois-je prendre
-la section des cables pour les prises tri
-la protection dans le tableau pour le tri
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: installation electrique tri garage

Message par inspecteur »

bonjour belle install juste un petit merci cela serait sympa ;-) ;-) ;-)
@mitié :lol:
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: installation electrique tri garage

Message par pinss67 »

Bonjour,
Votre installation est assez simple
Je vous propose donc les données suivantes
Pour l'éclairage, section de 1,5mm² protégée en amont par un disjoncteur C10A
Pour les prises, installez quelques prises 16A en 2,5mm² protégées par un ou plusieurrs disjoncteurs (suivant le nombre installé) en 2 x C16A.
Installez quelques prises 20A en 2,5mm² protégées en amont par un disjoncteur 2 x C20A, repérez efficacement ces prises en adéquation avec le repérage du tableau.
Installer pour le démonte pneu et les appareils spécifiques des prises protégées en amont par un disjoncteur trétra 4 x C16A ou C20A suivant la puissance, la section sera toujours de 2;5; pour des appareils importants vous pouvez installez des prises 32 A trétra protégées amont par un disjoncteur 4 x C32A, les repérer efficacement. Leur section sera alors en 6mm².
Pour le pont élévateur à voir en fonction de la puissance, mais une section de 2;5mm² protégée en amont par un disjoncteur 4 x C16A fait l'affaire dans plusieurs cas..
Par contre, précisez si les recepteurs sont triphasés ou monophasés, les valeurs peuvent changés en fonction de ça....
Je précise que l'installation devra être réalisé en U1000 R2V posé sous conduite IRL.
Attention, si vous avez une fosse de garage, l'installation sera particulière, n'hésitez pas à nous en faire part.
A suivre
Avatar du membre
xav70
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : sam. 12 avr. 2008 13:11
Contact :

Re: installation electrique tri garage

Message par xav70 »

je vous remercie pour ces informations

il faudra que je prevois un interrupteur differentiel tetra de 30mA pour proteger l'installation??
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: installation electrique tri garage

Message par pinss67 »

Pour les dispositifs différentiels

Prévoyez d'installer des dispositifs différentiels à haute sensibilité "30mA pour toutes les prises dont l'intensité est inférieure ou égale à 32A.
Pour le restant, les circuit seront protégés par un ou plusieurs dispositifs différentiels 300mA
A suivre
Avatar du membre
xav70
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : sam. 12 avr. 2008 13:11
Contact :

Re: installation electrique tri garage

Message par xav70 »

ok ca marche et la section du cable d'alimenation U1000R2V svp
Avatar du membre
Riton37
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 13 juin 2020 08:34
Contact :

Re: installation electrique tri garage

Message par Riton37 »

Bonjour, as tu eu une réponse pour ton passage de câble d'alimentation de ton garage, car je suis dans la même configuration aussi en triphasé et j'envisage de passer en U 1000 R2V de 4X16mm2.

J'imagine que depuis ton installation tourne, peux tu me donner des infos?

J'aurais une équilibreuse 0.5kw; un démonte-pneus 1kw; un pont élévateur 3kw, un compresseur 2kw et un poste à souder 5kw. + éclairage soit un total d'environ 12kw si tout fonctionne en même temps.

Henri
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: installation electrique tri garage

Message par Carminas »

Bonjour

Depuis 12 ans, pas certain qu'il fréquente encore le forum


Il faudrait connaitre la la longueur de la liaison et si tous ces matériels sont en tri ou non

Car si tout est en tri, donc équilibrée, on pourrait en théorie mettre du 5G2,5².

Mais il faudra sans doute plus en fonction des besoins réels


J'ai supprimé l'adresse mail, pas autorisée sur ce forum public (et pas prudent pour vous).
Carminas
Avatar du membre
Riton37
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 13 juin 2020 08:34
Contact :

Re: installation electrique tri garage

Message par Riton37 »

Bonjour Carminas, oui tu as surement raison.

La liaison entre le coffret EDF et mon Atelier serait de 35m environ
L'idéal serait que mes équipements soient en triphasé je prévois: un démonte pneus environ (1KW); un pont élévateur environ (3KW); une équilibreuse (environ 1KW); Un compresseur( moteur 2KW) et un poste à souder (environ 2KW) à cela s'ajoutera bien sur de l'éclairage et quelques prises en 220V que je repartirais sur les 3 phases. Tout cela pour équiper un hangar de 150m2.

Voila, j'envisageais donc de passer un câble U2 1000 de 4X16mm2

Qu'en penses tu ?
Avatar du membre
Salo09
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : sam. 1 août 2020 17:11
Contact :

Re: installation electrique tri garage

Message par Salo09 »

Bonjour, j'espère que tout le monde va bien en ces temps difficiles.

La vérité est que je suis un peu envieux (du bien évidemment) car j'adorerais avoir un garage comme ça chez moi avec toutes ces choses que vous nous avez dites, la seule chose dont vous avez besoin est un PC pour faire du

J'espère que vous pourrez faire toutes les installations pertinentes et surtout que vous l'apprécierez beaucoup!
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités