Bonjour,
Actuellement sur le circuit éclairage, j'ai un relais temporisé + trois détecteurs. Mon éclairage fonctionne en continu, je cherche donc à savoir de quel élément provient le dysfonctionnement.
Avant toute chose, je voudrais savoir si le câblage de mon relais était conforme ; réf du relais : crouzet MUR1,
1/ La borne L' de mon détecteur sur la borne Y1 du relais.
La borne 15 du relais "éclairage",
la borne 18 du relais "Phase",
la borne A1 Phase,
la borne A2 neutre
2/ Réglage du détecteur sur impulsion ?
Merci pour votre aide
Hervé
RELAIS MUR1
Re: RELAIS MUR1
Bonjour
il s'agit probablement d'un de vos détecteurs.
Vous pouvez prendre une mesure de tension entre Y en A2
Si vous trouver une tension cela signifie qu 'un de vos détecteurs est commutés.
Vous pouvez essayé de débrancher les détecteurs un à un, voir simplement les décrocher.
Oui les détecteurs sur impulsion car c'est le relais qui gère la tempo,
Comment est réglé la tempo sur le relais?
Avez vous essayé de débranché le fil sur Y ? La lumière s'éteint? Celà pour valider que votre relais n'est pas collé.
il s'agit probablement d'un de vos détecteurs.
Vous pouvez prendre une mesure de tension entre Y en A2
Si vous trouver une tension cela signifie qu 'un de vos détecteurs est commutés.
Vous pouvez essayé de débrancher les détecteurs un à un, voir simplement les décrocher.
Oui les détecteurs sur impulsion car c'est le relais qui gère la tempo,
Comment est réglé la tempo sur le relais?
Avez vous essayé de débranché le fil sur Y ? La lumière s'éteint? Celà pour valider que votre relais n'est pas collé.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
