Surtension transfo zig zig étoile

Demande de schémas, aides diverses, calculettes, articles...
Répondre
Avatar du membre
Toto44210
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 9 mai 2019 16:57
Contact :

Surtension transfo zig zig étoile

Message par Toto44210 »

Bonjour à tous.
J'ai un problème de claquage dans une installation alimentée par un transfo hta bt primaire zig zag relié à la masse et secondaire étoile en tn-s.
Suite à un défaut monophasé côté hta, il y a eu des surtensions sur la bt.
On ne sais pas précisément quand avant ou après l'ouverture de l'alimentation du transfo au bout de 70ms.
Du coup, le réseau hta est passé en it car le transfo sert aussi de générateur homopolaire.
Comment calculer le niveau de tension au secondaire dans ce cas pour évaluer le niveau de surtension car on a déclenché les protections foudre.
Avatar du membre
poiluu
De passage
De passage
Messages : 33
Enregistré le : ven. 7 déc. 2018 15:13
Contact :

Re: Surtension transfo zig zig étoile

Message par poiluu »

Bonsoir
Ce n'est pas très clair, vous est il possible de préciser:

- Ce transfo HTA/BT sert il de bobine point neutre pour la HTA ?
-s'il sert de point neutre pour la HTA comment se fait il qu'il soit dissociable de la HTA avec un disjoncteur?
-70ms parait un temps bien court pour le déclenchement de la HTA, c'est le temps de la protection du transfo ?
-ce réseau HTA est il public ou privé, en France ?
- les protections foudre sont du coté BT ?
Avatar du membre
Toto44210
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 9 mai 2019 16:57
Contact :

Re: Surtension transfo zig zig étoile

Message par Toto44210 »

Bonjour,
Effectivement, le zig zag sert de bobine de point neutre.
Il est possible de le couper par un disjoncteur car il est redonde par un second transformateur.
C'est un réseau privé avec des parafoudres sur la bt
Avatar du membre
poiluu
De passage
De passage
Messages : 33
Enregistré le : ven. 7 déc. 2018 15:13
Contact :

Re: Surtension transfo zig zig étoile

Message par poiluu »

Bonsoir
Si je ne me trompe pas , en fonctionnement normal nous avons sur une colonne primaire , l'addition d'un enroulement en demi tension simple d'une phase avec l'inverse d'un enroulement en demi tension simple d'une autre phase.
Sur un défaut , le neutre se trouve remplacé par une phase , et donc il y a une colonne qui va avoir une demi tension composée avec l'addition d'une autre demi tension composée inverse. Les conséquences au secondaires seront proportionnelles.
Je trouve étrange qu'une protection fasse dissocier le transfo de sa BPN avec conséquences un fonctionnement en IT.
En réseau publique BPN et transfo forment un tout , ou tout déclenche ou rien. La dissociation ne peut être que le résultat d'une opération manuelle, mais pas d'un automatisme quelconque.
Vous dites 70ms , ce ne serait pas 700ms ???