Bonjour,
Une coupure pompier est obligatoire sur une enseigne lumineuse,par contre si un eclairage par SPOTS EN FLUOS COMPACT
est place au dessus d'une enseigne non lumineuse sur une facade celui ci est il aussi dans l'obligation d'avoir cette coupure?
D'avance merci
Une coupure pompier est obligatoire sur une enseigne lumineuse,par contre si un eclairage par SPOTS EN FLUOS COMPACT
est place au dessus d'une enseigne non lumineuse sur une facade celui ci est il aussi dans l'obligation d'avoir cette coupure?
D'avance merci
-
Invité
Re: Enseigne lumineuse
Apres recherche,La reponse il me semble est que tout eclairage s'allumant
hors horaire de service sur une facade doit avoir une coupure pompier.
Bonne journee
hors horaire de service sur une facade doit avoir une coupure pompier.
Bonne journee
Re: Enseigne lumineuse
Bonjour,
Oui j'aurais dit la même chose que vous car le but premier est de pouvoir couper l'électricité des éclairages si les pompiers ont besoin d'arroser en cas d'incendie. Donc, que se soit des néons ou autres, pour moi, c'est du pareil au même.
Après je m'appuie que sur du bon sens, pas de normes donc à voir.
Cordialement,
Max
Oui j'aurais dit la même chose que vous car le but premier est de pouvoir couper l'électricité des éclairages si les pompiers ont besoin d'arroser en cas d'incendie. Donc, que se soit des néons ou autres, pour moi, c'est du pareil au même.
Après je m'appuie que sur du bon sens, pas de normes donc à voir.
Cordialement,
Max
-
Invité
Re: Enseigne lumineuse
Bonjour,
je ne crois pas qu'il existe de types d'enseignes lumineuses qui peuvent se passer du système de coupure pour les pompiers.
Elles doivent l'avoir obligatoirement, notamment si elles restent allumées la nuit, indépendamment du fait qu'elles soient étanches ou autre...
je ne crois pas qu'il existe de types d'enseignes lumineuses qui peuvent se passer du système de coupure pour les pompiers.
Elles doivent l'avoir obligatoirement, notamment si elles restent allumées la nuit, indépendamment du fait qu'elles soient étanches ou autre...
Modifié en dernier par Max78 le mer. 8 juin 2011 20:26, modifié 1 fois.
Raison : Depuis pratiquement 1 an, je pense que l'auteur a fini son installation :-)
Raison : Depuis pratiquement 1 an, je pense que l'auteur a fini son installation :-)
-
Invité
Re: Enseigne lumineuse
Bonsoir
Je confirme coupure pompier obligatoire si l'éclairage exterieur (spots, enseignes, appliques) est allumé en dehors des heures d'ouverture de l'établissement.
Je confirme coupure pompier obligatoire si l'éclairage exterieur (spots, enseignes, appliques) est allumé en dehors des heures d'ouverture de l'établissement.
Re: Enseigne lumineuse
Hello,
Pour les enseignes lumineuses avec les néons thermoformés qui étaient très répandues il y a une décennie, ce système pour couper l'éclairage de magasin en extérieur étaient systématiquement installés. Maintenant j'avoue en voir très peu avec les nouvelles enseignes en led par exemple. Y a t-il un rapport avec la source de l'éclairage peut-être.
Pour les enseignes lumineuses avec les néons thermoformés qui étaient très répandues il y a une décennie, ce système pour couper l'éclairage de magasin en extérieur étaient systématiquement installés. Maintenant j'avoue en voir très peu avec les nouvelles enseignes en led par exemple. Y a t-il un rapport avec la source de l'éclairage peut-être.
- Mckallowey
- De passage

- Messages : 65
- Enregistré le : mar. 3 juin 2014 20:54
- Contact :
Re: Enseigne lumineuse
Bonjour,
Je confirme que la coupure est obligatoire pour les enseigne basse et haute tension.
Un avis de la commission centrale de sécurité a même confirmé l'obligation de dispositif de coupure pour les enseigne led / tbts etc. (par soucis uniformisation des matériels installés).
Cependant, pour moi, il faut distinguer l'éclairage extérieur (régie en 17-200 et les enseigne régies en 15-150).
Je confirme que la coupure est obligatoire pour les enseigne basse et haute tension.
Un avis de la commission centrale de sécurité a même confirmé l'obligation de dispositif de coupure pour les enseigne led / tbts etc. (par soucis uniformisation des matériels installés).
Cependant, pour moi, il faut distinguer l'éclairage extérieur (régie en 17-200 et les enseigne régies en 15-150).
Re: Enseigne lumineuse
Bonjour,
Je confirme également ce qui a été dit ci dessus. Cela m'avait été souligné lors d'un contrôle de sécurité. J'avais dû le modifier par la suite.
Je confirme également ce qui a été dit ci dessus. Cela m'avait été souligné lors d'un contrôle de sécurité. J'avais dû le modifier par la suite.
Passionnée de décoration et de bricolage !