Merci pour la reponse.
J'ai un 40A dans le tableau qui ne servira plus dans quelques mois.
Je vais donc partir sur l'option 40A + 10² vu que je ne vais pas avoir d'appareil qui sollicite beaucoup de courant.

C'est bien un disjoncteur 40A et pas un interrupteur différentiel 30mA 40A ?
Avatar du membre
loznes
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
Localisation : Picardie
Contact :

Re: Installation électrique neuve

Message par loznes »

Bonsoir.
J'ai fait tester ma terre , résultat : 57.
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: Installation électrique neuve

Message par Baboune73 »

Parfait
Pour la protection du cable un disjoncteur 40A.
Mais par contre il faudra rajouter en tête de votre tableau secondaire un différentiel pour la protection des personnes.
40A 30mA.
et pensé a interconnecté si les terres.
Avatar du membre
loznes
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
Localisation : Picardie
Contact :

Re: Installation électrique neuve

Message par loznes »

OK merci pour vos précisions.
Autre petit détail ,j'ai mon contacteur jour /nuit qui fait du bruit la nuit.
C'est assez pénible, surtout qu'il est neuf (moins de 2 mois).
Une idée pour résoudre ce soucis ?
Merci
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: Installation électrique neuve

Message par Baboune73 »

le remplacer. Vous pouvez opter pour un contacteur electronique qui sont silencieux.
Avatar du membre
loznes
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
Localisation : Picardie
Contact :

Re: Installation électrique neuve

Message par loznes »

Bonjour
Je m’apprête a tirer le cable en 10² pour mon tableau secondaire.
Il y aura au final 8m de distance.
J'ai prevu de le brancher sur un disjoncteur 40A dans mon tableau principal.
Si j'ai bien compris , il faut que je raccorde mon cable sur un differentiel dans mon tableau secondaire ?
Mon tableau secondaire va servir a alimenter , 6 PC dans mes dependance , 4 ou 5 luminaire et une pompe de relevage de fosse toute eaux.
Combien de disjoncteur et quel calibre ?
Merci.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3546
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Installation électrique neuve

Message par Carminas »

Bonjour

Vous avez bien compris.

Les solutions ne sont pas uniques, je vous propose :
Un interrupteur différentiel 30mA 40A type A ou type AC suivi de
- 1 disjoncteur 16A pour les prises
- 1 disjoncteur 10A pour l'éclairage
- 1 disjoncteur 10A pour la pompe.
Carminas
Avatar du membre
loznes
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
Localisation : Picardie
Contact :

Re: Installation électrique neuve

Message par loznes »

Parfait Carminas.
Je vais commander un petit tableau nu et le matos nécessaires.
Merci
Avatar du membre
loznes
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
Localisation : Picardie
Contact :

Re: Installation électrique neuve

Message par loznes »

Bonjour.
Le tableau divisionnaire est installé.
La pompe est raccordé sur un 10A.
Il s'agit d'une pompe 0.75kw
Le soucis c'est l'accès pour vérifier son bon fonctionnement, vu que la pompe est dans une station de relevage à environ 1m50 sous terre.
Est ce que avez une solution pas trop onéreuse pour détecter une éventuelle panne où un non déclenchement de la pompe ?
Merci
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: Installation électrique neuve

Message par Baboune73 »

Tout dépend ce que vous appelé onéreux !!
Mais vous pouvez regarder du côté des coffrets de gestion de défaut de pompe.

https://www.pompes-h2o.com/fr/accessoir ... -230v.html

Par exemple.