alimentation tableau secondaire
Bonjour à tous
Voilà, mon tableau de répartition est alimenté depuis le Dj EDF directement sur le 1er différentiel puis par pontage de l'un à l'autre, alimente les 3 autres différentiels.
Mon souci, je dois alimenter depuis ce tableau de répartition, un tableau secondaire avec du 6 ou du 10 carré (pas encore définis tous les besoins) question : puis-je sur un des différentiels incréés une borne pour partir avec mon 6 ou 10 carré ?
Merci pour votre aide et pourquoi pas une autre solution….Bon W.E à tous et encore merci!
Voilà, mon tableau de répartition est alimenté depuis le Dj EDF directement sur le 1er différentiel puis par pontage de l'un à l'autre, alimente les 3 autres différentiels.
Mon souci, je dois alimenter depuis ce tableau de répartition, un tableau secondaire avec du 6 ou du 10 carré (pas encore définis tous les besoins) question : puis-je sur un des différentiels incréés une borne pour partir avec mon 6 ou 10 carré ?
Merci pour votre aide et pourquoi pas une autre solution….Bon W.E à tous et encore merci!
Modifié en dernier par doudou01120 le ven. 19 avr. 2019 10:56, modifié 1 fois.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7440
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: alimentation tableau secondaire
bonjour
comment est réalisé le pontage entre les différentiels? (on suppose que le DB est à proximité de ce tableau principal)
Bien entendu, il faudra protéger cette alimentation pour ce tableau divisionnaire.
@+
comment est réalisé le pontage entre les différentiels? (on suppose que le DB est à proximité de ce tableau principal)
Bien entendu, il faudra protéger cette alimentation pour ce tableau divisionnaire.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- doudou01120
- De passage

- Messages : 19
- Enregistré le : jeu. 14 févr. 2019 15:33
- Contact :
Re: alimentation tableau secondaire
bonjour
Oui le Db est bien à proximité du tableau (i est même accolé)
les "jonctions" entre différentiels sont "filaires"
et oui bien entendu, le départ 3x6 ou 3x10 seront protégés soit par un 30 ou 40A avec différentiel 40/30 type A lave-linge avec prise et Dj 20A dédié)) dans le tableau secondaire et Dj 20A pour 5 prises et DJ 16A éclairage pour prises et réserve...est-ce OK?
merci pour la rapidité de votre réponse
Oui le Db est bien à proximité du tableau (i est même accolé)
les "jonctions" entre différentiels sont "filaires"
et oui bien entendu, le départ 3x6 ou 3x10 seront protégés soit par un 30 ou 40A avec différentiel 40/30 type A lave-linge avec prise et Dj 20A dédié)) dans le tableau secondaire et Dj 20A pour 5 prises et DJ 16A éclairage pour prises et réserve...est-ce OK?
merci pour la rapidité de votre réponse
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7440
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: alimentation tableau secondaire
si liaison filaire, alimenter le disjoncteur pour alimenter le disjoncteur protégeant ce départ de la même manière avec la même section.
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- doudou01120
- De passage

- Messages : 19
- Enregistré le : jeu. 14 févr. 2019 15:33
- Contact :
Re: alimentation tableau secondaire
OK merci mais "petite" précision car mon interrogation reste entière, pour alimenter le DJ(30 ou 40A) protégeant le câble, puis-je (de façon filaire) me repiquer sur l'un des DJ différentiel ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7440
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: alimentation tableau secondaire
oui, se reprendre de la même façon, et mettre un différentiel en tête du tableau secondaire
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- doudou01120
- De passage

- Messages : 19
- Enregistré le : jeu. 14 févr. 2019 15:33
- Contact :
Re: alimentation tableau secondaire
OK merci pour votre patience et bon W.E