Courant I2 Disjoncteur

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
bob17
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : jeu. 7 mars 2019 15:03
Contact :

Courant I2 Disjoncteur

Message par bob17 »

Bonjour,

Je m'arrache les cheveux a comprendre le:
[supercontent] Courant conventionnel de déclenchement I2 [supercontent]
La meilleur explication jusque là est sur ce site et qui l'appelle If:
http://sorel80.free.fr/Electrotechnique ... cteurs.htm
"C'est le courant assurant le fonctionnement du dispositif de protection.
Pour un disjoncteur, au courant de fonctionnement dans les temps conventionnel:
Disjoncteur Domestique: IF a peu prêt égale à 1,45 Irth
Irth = In reglage, calibre, consigne"


Si comme j'ai l'impression, I2 délimite une plage possible de fonctionnement ne depassant pas 1,45 In a peu prêt égale à 1,45 Iz alors comment peut-il couper un courant de court circuit puisque son PDC doit lui permettre d'etre réutilisé ?

Comment les câbles pourraient il resister à un courant de court circuit si sa plage de fonctionnement s"arrêtait à 1,45 In ?

Pourriez vous me dire si je suis dans le vraie concernant le calcul de ICC:
le calcul de ICC sert à determiner le Pdc du disjoncteur, à determiner le temps qu'il va mettre à couper pour ensuite verifier sur la courbe du câble que Temps et Intensité n'entraineront pas sa destruction ?

Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Courant I2 Disjoncteur

Message par Candela »

Bonjour,
Les disjoncteurs BT sont de type courant (courbes B,C,D) sont magnétothermiques*, ce qui veut dire qu'ils combinent:
-une protection thermique, très semblable à un thermostat chauffé par une résistance parcourue par le courant. Dans les appareils "basiques" comme les modulaires, il s'agit d'un bilame. Cette fonction assure la protection de surcharge.
-une protection "magnétique" assurant la protection contre les court-circuits. Dans les appareils "basiques", il s'agit d'une bobine traversée par le courant qui attire une palette -c'est en fait un électroaimant-.
Le pouvoir de coupure est une donnée définie par le constructeur en fonction du type de courant, de la tension, du nombre de pôles concernés etc. L'utilisateur n'a pas à se soucier du temps de coupure pour déterminer l'appareil, il lui suffit de vérifier que le pouvoir de coupure est supérieur à l'Icc présumé. En revanche, la connaissance du temps d'élimination du défaut est importante pour la détermination du câble.

Cordialement

*les disjoncteurs munis de déclencheurs "électroniques" sont plus précis et permettent une plus grande variété de réglages, mais ils simulent grosso modo les mêmes types de fonctionnement.
Avatar du membre
bob17
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : jeu. 7 mars 2019 15:03
Contact :

Re: Courant I2 Disjoncteur

Message par bob17 »

Bonjour,
Merci pour votre réponse mais a quoi correspond le "Courant conventionnel de déclenchement I2" ?
Cordialement.
Avatar du membre
bob17
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : jeu. 7 mars 2019 15:03
Contact :

Re: Courant I2 Disjoncteur

Message par bob17 »

Re-bonjour,
Sur ce lien j'ai trouvé mes réponses.
http://fr.electrical-installation.org/f ... s_fusibles

Je souhaiterais avoir une confirmation au sujet du tableau H10:
En prenant pour exemple un fusible 63A.
Est ce que je comprends bien si je dis qu' il est possible qu'un courant de 1,6 fois In pas dans le câble ?
pericles
Expert
Expert
Messages : 1303
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Courant I2 Disjoncteur

Message par pericles »

bonjour,

le conducteur est protégé si les deux conditions suivantes sont respectées
Ib ≤ In ≤ Iz
I2 ≤ 1,45 Iz

voir le mémo ci-joint avec un exemple
https://www.cjoint.com/c/IDbsWbBfLPa

le détail des calculs
calcul section protection fusible_verification courant I2
http://myreader.toile-libre.org/uploads ... 3008bd.pdf


concernant la protection par disjoncteur
voir Détermination de la protection
http://fr.electrical-installation.org/f ... protection

cordialement
pericles
Avatar du membre
bob17
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : jeu. 7 mars 2019 15:03
Contact :

Re: Courant I2 Disjoncteur

Message par bob17 »

Bonjour

J'ai commencé à faire un mémo sur le courant De.
Avant d'aller plus loin je souhaiterais que quelqu'un le dise si j'ai bien compris la partie Fusible
Voici le lien:
https://www.cjoint.com/c/IDdo4JzO0Ro

Merci a vous.

Cordialement.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1303
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Courant I2 Disjoncteur

Message par pericles »

bonjour,

une méthode pour vérifier si l’on a bien assimilé le principe, est d’écrire les formules dans l’ordre chronologique du calcul, et éventuellement de tracer un logigramme.

voir exemple du mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/IDhpfAG58Ja

cordialement
pericles
Avatar du membre
offgrid
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : dim. 2 déc. 2018 12:24
Contact :

Re: Courant I2 Disjoncteur

Message par offgrid »

bonsoir,

Comment a été déterminé le coefficient 1.45 dans la formule I2 ≤ 1,45 Iz?

Cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1303
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Courant I2 Disjoncteur

Message par pericles »

bonjour,

voir la condition 2
I2 ≤ 1,45 · lz
qui peut s'écrire k2·ln ≤ 1,45 lz
ou k3 · ln ≤ lz
ou ln ≤ lz / k3

voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/IFhlEA6XBcA

cordialement
pericles
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité