Tableau divisionnaire éloigné du tableau principal

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
fx84
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mar. 19 mars 2019 23:53
Contact :

Tableau divisionnaire éloigné du tableau principal

Message par fx84 »

Bien le bonsoir à tou(te)s,

merci d'avance pour m'avoir accepté sur ce forum. Je ne vais pas vous cacher que l'électricité n'est pas mon fort, mais depuis quelques temps, j'y trouve vraiment un intérêt à en apprendre d'avantage. Ainsi, désormais, je suis plus à l'aise avec les différentes notions liées notamment au matériel utilisé, et ce pour que mon projet soit dans les clous de la norme NF C 15-100.

Trêve de galéjades, voici les raisons de mon message:

Je souhaiterais faire venir de l’électricité de manière correcte et sécuritaire dans une dépendance qui se situe à + ou - 70 mètres de ma maison. Je souhaite y créer un atelier pour du bricolage. L'installation sera en monophasé. Le cahier des charges: de la lumière intérieure, un circuit de 6 ou 7 prises, un circuit avec une prise spécialisée pour mon poste à souder, un circuit pour la lumière extérieure. Pour le moment, je n'avais qu'un câble 5g2,5 sortant dans la dépendance par une gaine enterrée, avec une prise accrochée au bout par un jeu hasardeux de dominos.. A proscrire!! C'est un enrouleur électrique qui ma permis jusqu'alors d'utiliser tous mes outils. Notons que bizarrement, je n'ai jamais eu de souci de chute de tension, ou de disjoncteur qui saute!

Par ailleurs, en farfouillant dans le tableau principal, je me suis rendu compte que la ligne état protégée par un disjoncteur de 15 A, avec le fil de terre relié à la borne de terre...et les 4 autres conducteurs reliés par deux à la sortie du disjoncteur divisionnaire, ce dernier étant raccordé avec les autres disjoncteurs par un peigne horizontal à un inter différentiel de 30ma 40A de type A en tête de ligne. De plus, en me référant à la norme NFC 15-100, j'ai constaté que je ne respectais ni la règle de l’amont, ni celle de l'aval. Mon disjoncteur de branchement étant réglé sur 45 A, j'ai donc changé mon inter différentiel par un 63A de type A. J'ai aussi changé les câbles alimentant cet inter par des câbles sertis en 16², au lieu des 10².

Voilà pour la partie tableau principal. Maintenant passons au tableau divisionnaire, et voici les étapes:

- J'évalue à 5818 w la puissance de tout mon équipement branché en même temps, lumières comprises. Pour être large et pour permettre à mon installation d'évoluer, je décide de protéger la ligne de mon tableau avec un disjoncteur de 32 A relié aux phase et neutre de mon tableau principal avec du 16².
-mon disjoncteur de branchement est accolé au tableau principal, je ne compte aucune chute de tension entre les deux.
-Pour la liaison entre les deux tableaux, je pense partir sur du 2x16mm². le souci est que la gaine mise en place est une gaine de diamètre 25...là, premier problème, je ne respecte pas la règle du tiers...première question: ça peut se faire quand même si je fais passer une cordelette de 6 en même temps que je retire le 5G2.5? ou peut-être que je peux réutiliser le câble existant? comme vous vous en doutez ce serait une sacrée contrainte de faire repasser une gaine, car celle ci doit passer sous le jardin de mon voisin, et sous le terrain d'un autre. Sinon je devrais la faire passer dans un petit chemin caillouteux appartenant à la ville et qui me permet d'aller jusqu'à la dépendance....
-Une fois ce point éclairci, le câble doit arriver sur un petit tableau étanche avec une rangée de 8 modules.
- Je fixe en tête de ligne l'inter différentiel de 40 A de type A récupéré du tableau initial.
-Je relie à l'aide d'un peigne horizontal: 4 disjoncteurs divisionnaires:
- un de 20 A reliant 7 prises câblées en 2.5mm²
- un de 16 A avec du fil en 2.5mm² pour le poste à souder (comme le préconise la notice de mon poste)
- un de 16 A pour les lumières intérieures au nombre de 3 (en 1,5mm²)
- un de 16 A pour une lumière extérieure (1,5 mm²).

Concernant la terre. Je ne vais même pas imaginer relier la terre à celle de mon tableau principal (gaine trop petite et prix excessif pour du 3x16mm²).
J'en arrive à ma deuxième question. Actuellement, un câble de couleur marron a été tirée et sort du sol à côté de la gaine. Je pense que c'est une terre qui a été créée, mais je ne sais pas comment retrouver le piquet de terre, ni comment tester ce fil. Dans tous les cas, je ferais appel à un électricien pour vérifier au telluromètre la valeur en OHM. mais si je peux savoir à quoi ce fil correspond, ce sera déjà pas mal.

Bref de questionnements qui je l'espère recevront des réponses!

Un grand merci d'avance pour vos lumières (c'est à propos sur un forum traitant d'électricité!!)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau divisionnaire éloigné du tableau principal

Message par Carminas »

Bonsoir

1/ les 2 solutions sont possibles.
Sans doute moins de frottement en utilisant la cordolette
Ne pas hésiter à mettre du lubrifiant type Yellow

Sinon si dans les faits vous ne dépassez pas 5800W, peut être que du 2x10² peut suffire

2/ A distance difficile à dire.
Vous pouvez louer un mesureur de terre et éviter l'électricien
Exemple :
https://www.geotellurique.fr/mesureurs- ... dt300.html
Carminas
Avatar du membre
fx84
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mar. 19 mars 2019 23:53
Contact :

Re: Tableau divisionnaire éloigné du tableau principal

Message par fx84 »

Bonjour Carminas,

plus vite que l'éclair votre réponse!!

1) Merci pour le tuyau du yellow. Je tirerai donc mon câble à deux avec un passage de cordelette et du lubrifiant en prime.

2) Pour le câble en 2x10², ce serait parfait car c'est moins cher (argument imparable!) et ce sera plus confort à faire passer dans une gaine de 25 mm.
-Par contre, la chute de tension ne sera pas trop élevée par rapport à la norme NF C 15-100?
- Est-ce que je peux protéger ce câble par un disjoncteur de 32 A au départ du tableau principal, car j'en ai un sous la main, et cela m'éviterait d'en racheter un de 25.

3). Merci pour l'info sur le mesureur, je ne connaissais pas! je vous donnerai mes résultats quand j'aurai accompli la besogne!
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau divisionnaire éloigné du tableau principal

Message par Carminas »

La norme dit 3% maxi pour l’éclairage et 5% pour les autres usages.

La chute de tension pour 5800W serait de 3,5%
Certes un peu élevée mais je suppose que vos circuits terminaux seront courts et occasionneront peu de chute de tension.

Au delà de l’aspect normatif, tout dépend de la tension fournie par EDF
Si vous êtes proche de 230V, pas de problème.
Mais si vous êtes en bout de ligne EDF,avec une tension plus proche de 210V cela peut être problématique.

Si vous mettez un dis 32 A et que vous tirez 7kW vous aurez juste une chute de tension plus élevée.
Carminas
Avatar du membre
fx84
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mar. 19 mars 2019 23:53
Contact :

Re: Tableau divisionnaire éloigné du tableau principal

Message par fx84 »

Encore Merci Carminas!

Mes circuits terminaux seront en effet courts. La distance exacte entre mes deux tableaux n'est pas encore connue. Elle fera assurément moins de 70 mètres, je pense entre 60 et 65 mètres. C'est con! le moindre mètre en moins me rapproche de la barre des 3 %, sachant que 60 mètres me permet d'atteindre ce but. Je pense donc partir sur du 2x10² protégé par un disjoncteur 25 A, sous réserve que je n'ai pas une tension initiale trop basse au départ.

1) Concernant la tension fournie par EDF, comment puis-je mesurer cette tension?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau divisionnaire éloigné du tableau principal

Message par Carminas »

Bonjour

Au voltmètre sur les bornes de sortie du disjoncteur EDF, de préférence l’hiver lorsque le réseau EDF est sollicité au maximum.
Carminas
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau divisionnaire éloigné du tableau principal

Message par Carminas »

En plus l’eclairage était très sensible à la chute de tension avec des lampes à incandescence.
Pas certain qu’avec des Leds cela joue beaucoup.
Carminas
Avatar du membre
fx84
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mar. 19 mars 2019 23:53
Contact :

Re: Tableau divisionnaire éloigné du tableau principal

Message par fx84 »

Vous êtes un chef Carminas!

Au voltmètre aux bornes du disjoncteur de branchement, j'en prends bonne note.

L'éclairage sera en effet constitué de dalles led pour environ 120 watts, maximum, sachant que toute la dépendance ne sera pas allumée en même temps.

J'essaierai de faire un retour détaillé de mon installation pour en faire profiter les autres lecteurs paumés comme moi dans le monde de l'élec!
Répondre