Câblage contacteur

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
Nono333
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 16 mars 2019 10:33
Contact :

Câblage contacteur

Message par Nono333 »

Bonjour,

J'ai un coffret démarreur tesys Le1d09v7 que j'ai câblé en 400v triphasé sans neutre. La partie commande de ce dernier est elle en 400v triphasé sans neutre également. Pour brancher ma sortie A2 de ma bobine la doc me dit qu'il faut que je me branche sur ma première phase. Sauf que mon A1 est branché sur ma 3eme phase. Pouvez vous m'éclairer la dessus car jai un doute sur ce câblage.
Cordialement
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1606
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Câblage contacteur

Message par VE Pp »

Bonjour,

Le schéma est ici : https://urlz.fr/9bVk, si la bobine est en 400 v, c'est écrit dessus, il faut se raccorder entre deux phases. 1/L1 - 5/L3 par exemple.
Avatar du membre
Nono333
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 16 mars 2019 10:33
Contact :

Re: Câblage contacteur

Message par Nono333 »

Merci beaucoup de votre rapidité 👌
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité