Différentiel installé en milieu de tableau

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
Dambo1211
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 26 févr. 2019 11:38
Contact :

Différentiel installé en milieu de tableau

Message par Dambo1211 »

Bonjour,

Je m’apprête à acheter un appartement. L’installation électrique semble être propre (tableau et disjoncteur assez récents, goulottes partout pour les prises qui montrent que l’installation a été rénovée).

Sur le diagnostic électrique il est indiqué le différentiel ne protège qu’une partage du tableau, en l’occurrence une partie de la cuisine.
Il n’y a pas grand chose sur ce circuit car le chauffage et l’eau sont au gaz.

Est-ce dangereux selon vous ?
Des changements sont-ils obligatoirement à prévoir ? Ou bien puis-je rester ainsi sans souci et même revendre plus tard l’appartement ainsi ?
Si il y a des changement, combien cela coûtera-y-il à votre avis ?

Merci :)

Image

Merci à tous :)
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: Différentiel installé en milieu de tableau

Message par Baboune73 »

Bonjour

Le différentiel installé en plein milieu protégé généralement les circuits prises, salle de bain et cuisine. Ce qui ce fesait il y a quelques années en arrières.
les éclairages n'étaient pas protégé.
Si le reste de l'installation est conforme il suffit, pour une mise en sécurité de replacer le différentiel en tête de tableau, bien sûr en le calibrant correctement (installation mono un 63A type A).
Avatar du membre
Dambo1211
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 26 févr. 2019 11:38
Contact :

Re: Différentiel installé en milieu de tableau

Message par Dambo1211 »

Merci beaucoup pour cette réponse.

Ok il une photo du tableau.

Savez-vous quel peut être le prix de l’intervention d’un technicien ? Est-ce faisable sans souci ?

Merci encore

https://www.noelshack.com/2019-09-2-155 ... e19ff.jpeg
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7313
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Différentiel installé en milieu de tableau

Message par RFco »

bonjour

Ca peut se faire soi-même sans soucis

pour cela il faut acheter un interrupteur différentiel 63A de type A, et 2 peignes de raccordement

a voir aussi une photo de ce tableau avec le couvercle enlevé.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité