Câblage electrique Garage non attenant

Question pour le câblage, le montage…
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Message par Carminas »

Vous pouvez mettre directement le câble R2V dans la gaine TPC
Inutile d'ajouter une ICTA
Carminas
Avatar du membre
Chrysler
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : mar. 29 janv. 2019 09:25
Contact :

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Message par Chrysler »

Mais j'en peux quand même la mettre ça ne pose pas de problème ou il faut eviter
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Message par Carminas »

Rien ne l'interdit

Mais si un jour il fallait repasser le câble, je pense que cela gênerait plus qu'autre chose

De plus l'ICTA n'est pas bien adapté à l'extérieure et devient cassante avec le temps
Carminas
Avatar du membre
Chrysler
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : mar. 29 janv. 2019 09:25
Contact :

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Message par Chrysler »

Si rien ne l'interdit, je pense faire comme ça.
Car comme je vous ai dit, j'ai deux gaine qui partent du tableau vers l'exterieur.
Donc si je n'ai aucun moyen de passer autre chose dans un des deux ce n'est pas grave du tout.

Je voulais juste confirmation, car comme je suis dans une petite copro j'aimerai faire ça le plus "normalisé" possible.
Avatar du membre
Chrysler
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : mar. 29 janv. 2019 09:25
Contact :

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Message par Chrysler »

Est-ce que ce modèle est ok pour l'installation décrite ?

https://www.amazon.fr/disjoncteur-courb ... g=UTF8&me=

je précise que mon tableau est totalement en hager.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Message par Carminas »

Bonsoir

Non il faut un modèle à vis pour raccordez vos fils en haut
Carminas
Avatar du membre
Chrysler
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : mar. 29 janv. 2019 09:25
Contact :

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Message par Chrysler »

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Message par Carminas »

Oui c'est cela
Carminas
Avatar du membre
Chrysler
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : mar. 29 janv. 2019 09:25
Contact :

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Message par Chrysler »

Merci beaucoup pour tout
Avatar du membre
Chrysler
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : mar. 29 janv. 2019 09:25
Contact :

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Message par Chrysler »

Bonjour,

Je viens d'aller acheter une couronne U1000R2V 3x6 mm² de 25m.

https://www.castorama.fr/cable-electriq ... 5_CAFR.prd

Le vendeur m'a dit que la norme interdisait de passer cette gaine dans l'ICTA de 20mm qui se trouve dans ma chape car pas de ventilation donc risque de chauffe donc risque que ça fonde.

Je suis un peu même énormément septique sur ce qu'il m'a dit. Du coup j'ai quand même acheter la couronne.

Je me méfie de ce que les vendeurs casto peuvent dire (par expérience).

Pour moi ça ne pose pas de problème car j'aurai mon disjoncteur 32A en amont pour protéger le circuit.

On est bien d'accord? Pour la norme pareil c'est faut?
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités