Gestionnaire d'énergie

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
Domy88
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : dim. 30 sept. 2018 00:02
Contact :

Re: Gestionnaire d'énergie

Message par Domy88 »

Pour moi votre section de câble et sous dimensionné par rapport à votre puissance d’abonnement .votre gestionnaire d’energie a les infos d’intensité depuis votre point de branchement, en Tele info. Pour votre vrai câble c’est autrement,70 mètres avec un câble soudimentionné votre tension chute et votre intensité augmente dans celui ci.
Donc le gestionnaire ne peu pas délester puisque que la puissance donner( en Tele info) n’est pas la même que le réel suite a un câble de trop
Faible section .par contre erdf va lui bien vous facturé tout cela.
J’espere Mettre bien exprimer
Avatar du membre
Domy88
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : dim. 30 sept. 2018 00:02
Contact :

Re: Gestionnaire d'énergie

Message par Domy88 »

Et pour la section de câble je pense que vous avez du 2x 25mm2. C’est trop
Faible et cela expliquerai votre problème.
Cordialement
Avatar du membre
automate33
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : mer. 26 sept. 2018 06:45
Contact :

Re: Gestionnaire d'énergie

Message par automate33 »

Je vais déjà essayer cette solution proposé par @Carminas:

disjoncteur de branchement 60/90A réglé sur 90A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau

est ce bien cela?
https://www.elecdirect.fr/disjoncteur-b ... 01002.html
Ou avez vous une autre référence peut être de meilleur qualité?

Merci d'avance
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3546
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Gestionnaire d'énergie

Message par Carminas »

Non ce n'est pas cela.
Celui-ci est instantané et n'aura pas de sélectivité avec vos 30mA

Prendre un sélectif :
https://www.elecdirect.fr/disjoncteur/d ... 01005.html

ou un non différentiel :
https://www.entrepotelectrique.com/tabl ... fferentiel
Carminas
Avatar du membre
automate33
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : mer. 26 sept. 2018 06:45
Contact :

Re: Gestionnaire d'énergie

Message par automate33 »

super merci.
J'ai commandé le sélectif et vous tient au courant.
J'espère pouvoir le monter ce week end.
Merci!
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités