Branchement détecteur de mouvement avec interrupteur

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
Toon14
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : dim. 20 janv. 2019 15:23
Contact :

Re: Branchement détecteur de mouvement avec interrupteur

Message par Toon14 »

Interrupteur ouvert : spot gu10 de gauche éteint, spot gu10 à droite éteint, spot 50w à droite et applique fonctionnent avec le détecteur.

Interrupteur fermé : tous les spots et applique s'allument.

Interrupteur bipolaire ? Qu'est ce que c'est ?

Merci encore 😉
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Branchement détecteur de mouvement avec interrupteur

Message par Carminas »

J'ai essayé de refaire un schéma plus propre :

Image

La phase (rouge) alimente l'interbipolaire et le détecteur.
Lorsque l'interrupteur bipolaire est ouvert (comme sur le dessin), le détecteur alimente l'applique et le spot 50W par l'intermédiaire du fil marron
Lorsque l'interrupteur bipolaire est fermé, le fil noir et le fil marron au dessus du détecteur sont alimentés et tous les points d'éclairage s'allument, soit par l'intermédiaire du fil noir, soit par l'intermédiaire du fil marron.

Un interrupteur bipolaire, c'est un finalement 2 interrupteurs en parallèle qui s'actionnent par le même bouton
C'est nécessaire pour dissocier le fonctionnement des 2 groupes d'éclairage (sinon ils seraient tous reliés ensemble)
On pourrait également passer par un relais, mais cela complique.
Carminas
Avatar du membre
Toon14
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : dim. 20 janv. 2019 15:23
Contact :

Re: Branchement détecteur de mouvement avec interrupteur

Message par Toon14 »

Si ça c'est pas une explication claire et nette je ne sais pas ce que c'est ! 😉 Merci beaucoup !!
Donc l'inter que j'ai actuellement n'ai pas le bon...
Je ne sais pas si chez legrand, ils font aussi cet inter bipolaire en série "Céliane".

Et donc il me manque un fil dans mon installation pour monter la haut (le marron sur ton schéma) et un rouge pour aller au detecteur aussi c'est bien ça ? Par rapport à notre schéma du début ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Branchement détecteur de mouvement avec interrupteur

Message par Carminas »

Bonsoir

Cela existe en Céliane :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/35 ... liane-16ax
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/35 ... aire-blanc

Oui rouge et marron.

Si vous etes en câble R2V prenez du 5G1,5² vous aurez toutes les couleurs qu'il faut : vert/jaune, bleu, noir, marron et gris (pour remplacer le rouge de mon schéma).
Carminas
Avatar du membre
Toon14
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : dim. 20 janv. 2019 15:23
Contact :

Re: Branchement détecteur de mouvement avec interrupteur

Message par Toon14 »

D'accord impeccable merci !! 😉

Ça ne m'arrange pas de devoir repasser tout mes câbles du coups mais bon...

Merci encore, je referais tous ce montage dès que possible.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Branchement détecteur de mouvement avec interrupteur

Message par Carminas »

<bonjour

Il ne faut repasser que ceux où il y a besoin de plus de 3 fils
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité