Interrupteur Différentiel et général qui saute sans raison

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
niko06
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : lun. 21 janv. 2019 11:27
Contact :

Interrupteur Différentiel et général qui saute sans raison

Message par niko06 »

Bonjour à tous et particulièrement aux électriciens :)

J'ai un comportement bizarre sur mon tableau électrique. Totalement aléatoirement et 95 % du temps quand je ne suis pas chez moi et donc que ma chaudière au gaz chauffe très peu et que aucun esuipemt électrique ne fonctionne j ai Mon differentiel 30 MA qui saute ainsi que mon disjoncteur général EDF en même temps.. Aucun probleme pour les réenclencher..

Je me pause la question si c était une simple fuite.. Pk les 2 sautent en même temps ?? Sachant que je ne consomme pas d électricité pk le général saute et pas juste le diff ? Est ce un comportement normal ? Y a t il selon vous un défaut dans l installation pour que les 2 sautent en même temps et sans raison ??

Merci pour vos conseils avisés
Avatar du membre
Domy88
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : dim. 30 sept. 2018 00:02
Contact :

Re: Interrupteur Différentiel et général qui saute sans raison

Message par Domy88 »

Bonsoir
Votre défaut et simplement supérieur à 500ma ( calibre disjoncteur EDF).
Vous avez un défaut intempestif sur la rangée du différentiel qui saute avec.
A vous de déterminer quel disjoncteur (ou appareil)sur cette rangée qui pourrai poser un problème aléatoirement.
Avatar du membre
vincebzh56
Assidu
Assidu
Messages : 140
Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
Contact :

Re: Interrupteur Différentiel et général qui saute sans raison

Message par vincebzh56 »

Bonsoir

vous avez bien une sélectivité ampèremétrique mais non chronologique dans ce cas.
Il faudrait un disjoncteur de branchement sérigraphié 500mA type S....ça ne doit pas être le cas
Cordialement
Avatar du membre
Domy88
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : dim. 30 sept. 2018 00:02
Contact :

Re: Interrupteur Différentiel et général qui saute sans raison

Message par Domy88 »

Et sa résoudrai le problème..???
Avatar du membre
vincebzh56
Assidu
Assidu
Messages : 140
Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
Contact :

Re: Interrupteur Différentiel et général qui saute sans raison

Message par vincebzh56 »

:-D le problème de disfonctionnement de l'équipement incriminé ? EUh non :-o

Cdt
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités