reconnaitre les fils (sans couleur) d'une hotte de cuisine

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
willy
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 23 janv. 2019 13:38
Contact :

reconnaitre les fils (sans couleur) d'une hotte de cuisine

Message par willy »

Bonjour,

J'ai acheté récemment une hotte de cuisine que j'ai monté au plafond mais lors que j'ai procédé au branchement électrique, j'ai constaté avec surprise que les trois fils qui doivent être branché au point d'electricité au plafond ne sont pas identifiés par couleur, tous les trois sont ont un isolant transparent du coup je ne peux pas reconnaitre la phase, la terre et le neutre. Est-ce qu'il y a une méthode qui permet de résoudre le problème avant le branchement ?

Merci par avance
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: reconnaitre les fils (sans couleur) d'une hotte de cuisine

Message par Labobine »

Bonjour,
Il vous faut un multimetre en fonction ohmmètre vous cherchez le fil de terre qui est en contact avec la masse, les 2 autres fils restant seront branchés au secteur, peu importe la phase ou le neutre aucune importance
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
willy
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 23 janv. 2019 13:38
Contact :

Re: reconnaitre les fils (sans couleur) d'une hotte de cuisine

Message par willy »

Labobine a écrit : mer. 23 janv. 2019 14:58 Bonjour,
Il vous faut un multimetre en fonction ohmmètre vous cherchez le fil de terre qui est en contact avec la masse, les 2 autres fils restant seront branchés au secteur, peu importe la phase ou le neutre aucune importance
Merci de votre réponse. Comme je n'ai pas servi de multimètre comment je dois procéder exactement pour vérifier le fil de la terre ? comment je dois régler le multimètre d'ailleurs qui a un bouton avec beaucoup de valeurs ?

Merci
Avatar du membre
vincebzh56
Assidu
Assidu
Messages : 140
Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
Contact :

Re: reconnaitre les fils (sans couleur) d'une hotte de cuisine

Message par vincebzh56 »

Le multimètre doit être positionné sur la position diode ou/et bip sonore <br/>
vous faites contact entre la pointe de touche et la carcasse de la hotte et avec la seconde pointe de touche vous faites contact sur un des fils et un par un si ça sonne alors vous avez trouvé le fil qu'il faudra raccorder au conducteur vertjaune donc à la terre.
Dans mon exemple le fil 1
Image


Cordialement
Avatar du membre
willy
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 23 janv. 2019 13:38
Contact :

Re: reconnaitre les fils (sans couleur) d'une hotte de cuisine

Message par willy »

Merci beaucoup pour cette explication très claire !
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités