puissance electrique

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
petitbiscuit
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mer. 28 nov. 2018 13:16
Contact :

puissance electrique

Message par petitbiscuit »

Bonjour,
je compte acheter un nettoyeur haute pression triphasé pour une utilisation professionnelle, le moteur fait 12 cv (9.2kw) mais mon installation en câble est du 5g2.5 et prise et disjoncteur 20a
mon revendeur me dit que c'est un peu juste, est ce que juste une modification du disjoncteur peux aller ou alors faut tous changer ?

Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3556
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: puissance electrique

Message par Carminas »

Bonsoir

20A en triphasé c'est 14kW.
Donc pour moi cela semblerait convenir.
Mais je ne suis pas un spécialiste de ce genre d'usage
Carminas
Avatar du membre
petitbiscuit
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mer. 28 nov. 2018 13:16
Contact :

Re: puissance electrique

Message par petitbiscuit »

si je compte
12cv x 736 = 8832w
8832w / 380v = 23.2a

est ce que mon calcul est bon ??
si j'ai bon ca fait court alors quesque je peux faire ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3556
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: puissance electrique

Message par Carminas »

Le calcul de la puissance en tri c'est P = U x I x rac(3)
Donc I = P / ( U x rac(3) )
Dans votre cas :
I = 8832 / (400 x 1,732) =12,7 A
Carminas
Avatar du membre
parental25
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
Contact :

Re: puissance electrique

Message par parental25 »

salut
c'est le disjoncteur 20 A qui risque de poser problème s'il n'est pas en courbe D.
Avatar du membre
petitbiscuit
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mer. 28 nov. 2018 13:16
Contact :

Re: puissance electrique

Message par petitbiscuit »

ok je viens de regarder la différence entre un c et d, j'ai compris je regarde demain ce que j'ai

Merci
Avatar du membre
petitbiscuit
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mer. 28 nov. 2018 13:16
Contact :

Re: puissance electrique

Message par petitbiscuit »

Ducoup le disjoncteur c'est un scheider dt40 d 20a
Avatar du membre
vincebzh56
Assidu
Assidu
Messages : 140
Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
Contact :

Re: puissance electrique

Message par vincebzh56 »

petitbiscuit a écrit : ↑mar. 22 janv. 2019 12:44 Ducoup le disjoncteur c'est un scheider dt40 d 20a
Image

D20 ok moteur entre 17 et 18,5A sous 400V

Salutations
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités