Conseil choix alimentation

Message par Theodore »

ABC
Modifié en dernier par Theodore le ven. 18 janv. 2019 07:46, modifié 3 fois.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Conseil choix alimentation

Message par Candela »

Bonsoir,
Il y a effectivement un "loup"...et même plusieurs!
-il n'est pas logique ni raisonnable de passer par du 12 V pour obtenir une tension élevée* alors que l'on dispose de cette tension en alternatif (peu importe que ce ne soit pas la valeur exacte, il est bien plus simple d'élever une tension alternative et de la redresser ensuite).
-vous avez besoin de 600Vdc/500 mA, soit 300 Watts: on vous propose une alimentation 3Watts?
- les convertisseurs 12VDC/300 ou 600 VDC absorbent 1,2W et restituent 500 mW
Entre vous et le vendeur, il y en a un des deux qui est dans l'erreur...
Vérifiez vos valeurs, et l'on essaiera de vous aider.
Cordialement

*passe encore pour les 0,8 ou 1,6 mA des produits proposés, malgré le rendement désastreux, mais pour 500 mA c'est absurde
Avatar du membre
Theodore
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : lun. 14 janv. 2019 22:34

Re: Conseil choix alimentation

Message par Theodore »

ABC
Modifié en dernier par Theodore le ven. 18 janv. 2019 07:47, modifié 1 fois.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Conseil choix alimentation

Message par Candela »

Bonjour,
Alors si c'est 500 µA, on n'écrit pas mA. Dans un forum, il est essentiel de donner correctement les informations.
Theodore a écrit :Mais dans la fiche technique de l'alimentation (réf VCE03US12) je vois "output current : 250mA"
Non, pas de problème: le courant indiqué est un maximum, c'est la tension qui est régulée.

Cordialement
Avatar du membre
Theodore
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : lun. 14 janv. 2019 22:34

Re: Conseil choix alimentation

Message par Theodore »

ABC
Modifié en dernier par Theodore le ven. 18 janv. 2019 07:47, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Theodore
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : lun. 14 janv. 2019 22:34

Re: Conseil choix alimentation

Message par Theodore »

ABC
Avatar du membre
Theodore
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : lun. 14 janv. 2019 22:34

Re: Conseil choix alimentation

Message par Theodore »

[politesse] C'est bon, j'ai trouvé.
Merci de ne pas m'avoir aidé
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Conseil choix alimentation

Message par Candela »

BONJOUR
Theodore a écrit : ven. 18 janv. 2019 07:48 C'est bon, j'ai trouvé.
Merci de ne pas m'avoir aidé
Là, c'est vraiment un comble! Vous commencez par me lancer sur une fausse piste avec des informations erronées, ensuite vous posez d'autres questions, et sans attendre la réponse vous mettez fin à la conversation.
Figurez-vous que nous sommes bénévoles et que nous avons d'autres occupations qui ne nous permettent pas forcément de faire des recherches "dans l'instant".
Merci de m'avoir fait perdre mon temps