Installation d un parafoudre

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 222
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: Installation d un parafoudre

Message par nicoto94 »

merci pour ton retour; il va me falloir 3 parafoudres.... :-o :-o :-o
Sa va me coûter un bras tout ça...!
Bonne soirée
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 222
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: Installation d un parafoudre

Message par nicoto94 »

Salut,
Je souhaiterai installer un parafoudre pour mon réseau telecomunication mais la seul référence Legrand 4112200 n est pas compatible gigabit...?!
Quelqu un aurait il une référence acceptant le gigabit??
D avance merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Installation d un parafoudre

Message par RFco »

bonjour


dans le lien que j'ai donné, il y a une référence qui correspond à la demande de protection de ligne ADSL

Le 412200 de legrand est compatible X-DSL

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 222
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: Installation d un parafoudre

Message par nicoto94 »

RFco a écrit : jeu. 10 janv. 2019 12:36 bonjour


dans le lien que j'ai donné, il y a une référence qui correspond à la demande de protection de ligne ADSL

Le 412200 de legrand est compatible X-DSL

@+
Mais étant pas comptabile gigabit, va t il nuire ou m affaiblir ma connexion internet ??
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Installation d un parafoudre

Message par RFco »

aucune idée, mais ça m'étonnerait.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 222
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: Installation d un parafoudre

Message par nicoto94 »

Ok merci
Je vais regarder également Chez ADEE FUSADEE car l avantage est que la cartouche est remplaçable pas comme chez Legrand...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Installation d un parafoudre

Message par RFco »

chez ADEE, c'est de la cartouche à diode zener, donc inusable contrairement aux varistances.
Ca ne lâche que si le seuil est dépassé contrairement aux varistances qui s'usent au fur et à mesure des surtensions (inférieures au seuil de claquage) et donc peuvent claquer sans que le seuil soit atteint.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Installation d un parafoudre

Message par RFco »

pour la question en MP, sur le choix d'un 5/15 ou autre tout dépend de la localisation de l'installation, donc du niveau de risque de foudre.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 222
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: Installation d un parafoudre

Message par nicoto94 »

Je suis dans le 89 donc dans une zone a risque modéré
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Installation d un parafoudre

Message par RFco »

je n'ai pas consulté la carte du risque

après, ce n'est qu'une question de budget, le "plus" protège aussi bien que le "mini" avec le risque en moins que "claquer"


mais prendre le "plus" pour se préserver des risques de remplacement ultérieur se calcule,

ok, ce n'est pas un chiffre si [:)], mais quand même, il est des priorités qui se réfléchissent.



@+