Moteur triphasé

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
HerveRV
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 27 déc. 2018 13:22
Contact :

Moteur triphasé

Message par HerveRV »

Bonjour,

J'ai un moteur triphasé que je souhaite modifier en monophasé.
J'ai un doute sur le type/puissance du condensateur à rajouter.
Image
La plaque signalétique prête à confusion.
Pouvez vous me dire quell condensateur je dois rajouter?
merci
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Monteur triphasé

Message par Labobine »

Bonjour,
Lorque vous aurez lu ceci :
https://sites.google.com/view/labobine- ... JAya9JxIVr
vous serez moins surpris si le résultat n'est pas à la hauteur de vos espérances.
Ceci dit la plaque signalétique mentionne du 50 et 60 Hertz et donc ce sont les mentions de gauche à prendre en compte et il vous faut donc un condensateur permanent 450v de 45µf
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
HerveRV
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 27 déc. 2018 13:22
Contact :

Re: Monteur triphasé

Message par HerveRV »

Je vous remercie pour votre réponse.
J'ai sous le coude un condensateur 50 micro.
Puis je l utiliser?

Cdt
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Monteur triphasé

Message par Labobine »

Re,
5µf de plus ou de moins ce n'est pas la mer à boire.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
HerveRV
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 27 déc. 2018 13:22
Contact :

Re: Monteur triphasé

Message par HerveRV »

Très bien je vais donc essayer.
Merci beaucoup pour votre reponse
Avatar du membre
HerveRV
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 27 déc. 2018 13:22
Contact :

Re: Monteur triphasé

Message par HerveRV »

Bonjour,

J'ai realisé le montage.
Ça fonctionne parfaitement..
J'ai encore une question:Est il possible de rajouter un variateur sur le moteur maintenant qu'il a été modifié?
Je souhaite en effet réaliser une ponceuse stationnaire avec ce moteur,et cela me serait utile de rajouter ce variateur pour pouvoir régler la vitesse.

Merci
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Monteur triphasé

Message par Labobine »

Bonjour,
Vous pouvez mettre un variateur mais en supprimant le condensateur.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
HerveRV
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 27 déc. 2018 13:22
Contact :

Re: Monteur triphasé

Message par HerveRV »

Je ne comprends pas trop.
Quel type de variateur puis je utiliser.
Comment le monter?Dois conserver le montage modifié en triangle?

Cdt
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Monteur triphasé

Message par Labobine »

Bonjour,
La question à la base était de savoir la valeur du condensateur.
Vous voulez ensuite faire varier la vitesse ce qui est tout autre chose et à ce moment là il faut un variateur spécifique, d'une part il se branche en monophasé et d'autre part il fait varier la vitesse :
https://sites.google.com/view/labobine- ... 5TRNBUHmFP
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité