Variateur 55kw sermes

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
Tof1844
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mer. 26 déc. 2018 17:07
Contact :

Variateur 55kw sermes

Message par Tof1844 »

Bonjour

Je dispose d’un variateur de fréquence de marque SERMES 55kw
Pour entraîner une pompe avec un moteur de 55kw
Sur la plaque à borne moteur il y a deux lignes
Soit 400v 50hz 99A 55kw
460v 60hz 100A 63kw
Est ce que avec ce variateur je peux faire tourner ma pompe à plus de 50hz et avoir un débit supérieur ?
Car dès que je dépasses 50hz le variateur se met en défaut surcharge après quelque minutes
Ci oui quel paramètres moteur dois je rentrer ?
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Variateur 55kw sermes

Message par Labobine »

Bonjour,
Que ce soit en pompes ou en ventilation, ne pas oublier que la puissance est proportionnelle au carré de la vitesse et que si donc vous doublez la vitesse la puissance doit être multipliée par 4. Par rapport à cela vous faites le calcul d'après la fréquence et vous verrez que les 100amp sont largement dépassés.
Je pense que la plaque moteur ne tient pas compte de cette caractéristique.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités