Bonjour
comment dimensionné un presse étoupe pour un câble quelconque et quel est la signification de M50 . M75 .. ?
Cordialement
choix d'un presse étoupe
-
pericles
- Expert

- Messages : 1270
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: choix d'un presse étoupe
bonjour,
il s’agit de la désignation du presse étoupe filetage métrique ISO
voir le mémo avec les liens https://www.cjoint.com/c/HLxq1Slqpic
cordialement
pericles
il s’agit de la désignation du presse étoupe filetage métrique ISO
voir le mémo avec les liens https://www.cjoint.com/c/HLxq1Slqpic
cordialement
pericles
Re: choix d'un presse étoupe
Bonjour
Merci beaucoup pericles
dans certain catalogue il y a par exemple M25x1.5 quel est la signification de 1.5
Donc on prend le diamètre extérieur seulement du câble pour déterminer le presse étoupe convenable ?
Et pourquoi il n'y a pas des valeurs supérieur à M75 ?
Cordialement
Merci beaucoup pericles
dans certain catalogue il y a par exemple M25x1.5 quel est la signification de 1.5
Donc on prend le diamètre extérieur seulement du câble pour déterminer le presse étoupe convenable ?
Et pourquoi il n'y a pas des valeurs supérieur à M75 ?
Cordialement
-
pericles
- Expert

- Messages : 1270
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: choix d'un presse étoupe
bonjour,
dans certain catalogue il y a par exemple M25x1.5 quel est la signification de 1.5
il s’agit du pas de vis
Par exemple, une vis avec un pas de 1,25 avancera de 1,25 mm lors de la rotation d'un tour pour un pas métrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pas_de_vis
voir aussi pour information : Pas normal et pas fin
Pour les diamètres les plus communs plusieurs pas de filetage sont normalisés: pas normal, pas fin.
http://www.technocalcul.com/FR/dimensions_vis.html
Donc on prend le diamètre extérieur seulement du câble pour déterminer le presse étoupe convenable ? oui, voir les critères de choix d’un presse-étoupe :
voir les produits par
- catégorie (industrie, bâtiment,
- matière (polyamide, laiton, inox, acier …)
- diamètre minimum du câble
- diamètre maxi du câble
- Température min. utilisation
- Température max. utilisation
- Filetage
- Indice IP
- Couleur
https://www.sibadr.fr/fr/categorie-produit/industrie/
Et pourquoi il n'y a pas des valeurs supérieur à M75 ?
En filetage métrique les diamètres courants vont de 1.6 mm à 64 mm.
voir Diamètres courants: http://www.technocalcul.com/FR/dimensions_vis.html
cela existe en presse-étoupe ATEX
voir https://www.sibadr.fr/fr/produit/presse ... de-4f-m75/
Presse-étoupe ATEX - SIB
https://www.sibadr.fr/fr/categorie-prod ... -etoupe-2/
liens catalogue
Catalogues - SIB https://www.sibadr.fr/fr/catalogues/
Catalogue SIB Industrie 2015 COUV INDUTRIE
https://www.sibadr.fr/wp-content/upload ... _-2015.pdf
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/HLymNpAobtc
cordialement
pericles
dans certain catalogue il y a par exemple M25x1.5 quel est la signification de 1.5
il s’agit du pas de vis
Par exemple, une vis avec un pas de 1,25 avancera de 1,25 mm lors de la rotation d'un tour pour un pas métrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pas_de_vis
voir aussi pour information : Pas normal et pas fin
Pour les diamètres les plus communs plusieurs pas de filetage sont normalisés: pas normal, pas fin.
http://www.technocalcul.com/FR/dimensions_vis.html
Donc on prend le diamètre extérieur seulement du câble pour déterminer le presse étoupe convenable ? oui, voir les critères de choix d’un presse-étoupe :
voir les produits par
- catégorie (industrie, bâtiment,
- matière (polyamide, laiton, inox, acier …)
- diamètre minimum du câble
- diamètre maxi du câble
- Température min. utilisation
- Température max. utilisation
- Filetage
- Indice IP
- Couleur
https://www.sibadr.fr/fr/categorie-produit/industrie/
Et pourquoi il n'y a pas des valeurs supérieur à M75 ?
En filetage métrique les diamètres courants vont de 1.6 mm à 64 mm.
voir Diamètres courants: http://www.technocalcul.com/FR/dimensions_vis.html
cela existe en presse-étoupe ATEX
voir https://www.sibadr.fr/fr/produit/presse ... de-4f-m75/
Presse-étoupe ATEX - SIB
https://www.sibadr.fr/fr/categorie-prod ... -etoupe-2/
liens catalogue
Catalogues - SIB https://www.sibadr.fr/fr/catalogues/
Catalogue SIB Industrie 2015 COUV INDUTRIE
https://www.sibadr.fr/wp-content/upload ... _-2015.pdf
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/HLymNpAobtc
cordialement
pericles
Re: choix d'un presse étoupe
Bonjour
Merci beaucoup pericles
Cordialement
Merci beaucoup pericles
Cordialement