Prise salon sans terre

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
dartyman1010
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 21 déc. 2018 13:51
Contact :

Prise salon sans terre

Message par dartyman1010 »

Bonjour a tous et merci d’avance pour vos réponses
Je suis électricien depuis peu 1 an et demie suite a une reconversion a 51 ans donc vous comprendrez mon manque d’expérience dans ce domaine
Ma question est : je doit changer des prises dans un salon et chambres qui sont cassées mais elles ne comportent pas de terre .faut il les remplacer par des prises sans terre ou il faut absolument mettre un fil de terre , je precise cette une maison des années 70 ans de plein pied
Que dit la norme a ce sujet
Je vous remercie cordialement
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Prise salon sans terre

Message par Didier62 »

bonjour,

s'il n'y a pas de fil V/J présent ,vous mettez des prises 2 pôles.

cdlt
Avatar du membre
dartyman1010
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 21 déc. 2018 13:51
Contact :

Re: Prise salon sans terre

Message par dartyman1010 »

Merci didier62 cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7339
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Prise salon sans terre

Message par RFco »

hello


la norme n'est pas rétroactive.


si on ajoute on se doit de mettre un conducteur de terre raccordé à la prise de terre

Si on remplace dans le cadre d'une mise en sécurité, on n'y est pas tenu sauf pour les pièces "humides"



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
dartyman1010
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 21 déc. 2018 13:51
Contact :

Re: Prise salon sans terre

Message par dartyman1010 »

merci RFco la au moins c'est clair
bonne fête de fin d'année a tous :-)
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités