Tension aux bornes d'un interrupteur ?
- Zebul0n
- De passage

- Messages : 54
- Enregistré le : mar. 23 oct. 2018 18:55
- Localisation : Ile de France
- Contact :
Tension aux bornes d'un interrupteur ?
Hello,
Sur une installation domestique saine en 230V monophasé, comportant une lampe commandée par un interrupteur.
Si l'inter. est ouvert, on doit trouver à ses bornes : 230V
Si l'inter. est fermé, on doit trouver à ses bornes : 0V
Ok?
Quelle tension doit on trouver aux bornes de l'interrupteur ouvert, si la lampe qu'il commande est grillée ou absente (=circuit ouvert au niveau de la lampe) ?
Merci.
@+
Zebulon.
Sur une installation domestique saine en 230V monophasé, comportant une lampe commandée par un interrupteur.
Si l'inter. est ouvert, on doit trouver à ses bornes : 230V
Si l'inter. est fermé, on doit trouver à ses bornes : 0V
Ok?
Quelle tension doit on trouver aux bornes de l'interrupteur ouvert, si la lampe qu'il commande est grillée ou absente (=circuit ouvert au niveau de la lampe) ?
Merci.
@+
Zebulon.
- parental25
- De passage

- Messages : 94
- Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
- Contact :
Re: Tension aux bornes d'un interrupteur ?
salut
pas ok pour la tension entre les 2 bornes inter ouvert, tout cela dépend de ce qu'il y a à la douille.
on ne trouvera pas le même tension si il y a une lampe à filament ou une lampe led direct 230 volts ou si il y a un transfo
même sans lampe les 2 fils libres, on trouvera 0 volt avec un C.A.T.
on n'est pas sur d'avoir 0 volts avec un testeur numérique
pas ok pour la tension entre les 2 bornes inter ouvert, tout cela dépend de ce qu'il y a à la douille.
on ne trouvera pas le même tension si il y a une lampe à filament ou une lampe led direct 230 volts ou si il y a un transfo
même sans lampe les 2 fils libres, on trouvera 0 volt avec un C.A.T.
on n'est pas sur d'avoir 0 volts avec un testeur numérique
- cedrikkk13
- Assidu

- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
Re: Tension aux bornes d'un interrupteur ?
Bonsoir, c'est le genre de question que j'aime bien poser.. content que d'autres les posent aussi ; )
Surtout que j'ai déjà réfléchi à la question... car ça peut aider en dépannage.
Alors moi je dirai:
Tension au borne de l'inter: 230v si inter ouvert et que la lampe n'est pas grillée, ni fil coupée
Tension au borne de l'inter: 0V si inter fermé.
Si la lampe est grillée ou fil sectionné, la tension "ne peut plus passer" et donc on trouve dans tous les cas 0v.
Par contre je ne suis pas daccord avec la réponse de parental. On trouvera 230v avec inter ouvert quelque soit le récepteur (en effet il n' y a aps de chute de tension, car pas de courant circulant) à part pour le cas du transfo où j'ai un doute.
Néanmoins je peux faire erreur
Surtout que j'ai déjà réfléchi à la question... car ça peut aider en dépannage.
Alors moi je dirai:
Tension au borne de l'inter: 230v si inter ouvert et que la lampe n'est pas grillée, ni fil coupée
Tension au borne de l'inter: 0V si inter fermé.
Si la lampe est grillée ou fil sectionné, la tension "ne peut plus passer" et donc on trouve dans tous les cas 0v.
Par contre je ne suis pas daccord avec la réponse de parental. On trouvera 230v avec inter ouvert quelque soit le récepteur (en effet il n' y a aps de chute de tension, car pas de courant circulant) à part pour le cas du transfo où j'ai un doute.
Néanmoins je peux faire erreur
Re: Tension aux bornes d'un interrupteur ?
bonjour,
cdlt
si il n'y a pas de la lampe sur la douille , il y a 0v que l'inter soit ouvert ou fermé
cdlt
- Zebul0n
- De passage

- Messages : 54
- Enregistré le : mar. 23 oct. 2018 18:55
- Localisation : Ile de France
- Contact :
Re: Tension aux bornes d'un interrupteur ?
Hello,
En fait, sans lampe connectée, je m'attendais à trouver 0V aux bornes de l'interrupteur ouvert et je trouve 140V avec un multimètre de poche Mastech MS8216 !
Il s'agit d'un couloir avec 2 vieux inter temporisés "Coupatan" (système à ventouse!
) sans va-et-vient commandant une lampe à incandescence 75W.

J'ai refait une mesure aux bornes d'un inter de salle de bain commandant 2 appliques LED.
Après retrait des 2 lampes, j'ai 155V aux bornes de l'inter ouvert !
Je ne sais pas comment expliquer ces tensions...
C'est mon multimètre de poche qui déc0nne ???
@+
Zebulon.
En fait, sans lampe connectée, je m'attendais à trouver 0V aux bornes de l'interrupteur ouvert et je trouve 140V avec un multimètre de poche Mastech MS8216 !
Il s'agit d'un couloir avec 2 vieux inter temporisés "Coupatan" (système à ventouse!

J'ai refait une mesure aux bornes d'un inter de salle de bain commandant 2 appliques LED.
Après retrait des 2 lampes, j'ai 155V aux bornes de l'inter ouvert !
Je ne sais pas comment expliquer ces tensions...
C'est mon multimètre de poche qui déc0nne ???
@+
Zebulon.
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: Tension aux bornes d'un interrupteur ?
Bonjour,
Une tension ne se prend qu'entre une phase et un neutre. Sur un inter vous trouvez une phase et un retour lampe, ce n'est pas un neutre, vous trouverez peut être une tension mais la mesure n'est pas valable. Prenez plutôt votre mesure aux 2 bornes de votre ampoule, là vous aurez une tension correcte.
Une tension ne se prend qu'entre une phase et un neutre. Sur un inter vous trouvez une phase et un retour lampe, ce n'est pas un neutre, vous trouverez peut être une tension mais la mesure n'est pas valable. Prenez plutôt votre mesure aux 2 bornes de votre ampoule, là vous aurez une tension correcte.
- Zebul0n
- De passage

- Messages : 54
- Enregistré le : mar. 23 oct. 2018 18:55
- Localisation : Ile de France
- Contact :
Re: Tension aux bornes d'un interrupteur ?
Donc la seule chose qu'on puisse déduire en mesurant la tension aux bornes d'un interrupteur ouvert:
. 230V : lampe OK (quelle que soit sa technologie)
. toute autre valeur : lampe KO (ou absente, ou fil coupé...)
?
Mais pourquoi n'obtient on pas 0V ? C'est quand même bizarre, non ?
C'est dû aux multimètres numériques ?
A mon multimètre de poche d'entrée de gamme en particulier ?
Si vous faites le test avec des multimètres pros, vous avez aussi ces tensions bizarres, non nulles, aux bornes d'un inter sur circuit d'éclairage dépourvu de lampe (ou grillée, ou fil coupé...) ???
Ca me démange les neurones cette histoire...![thinking [thinking]](./images/smilies/thinking.gif)
@+
Zebulon.
. 230V : lampe OK (quelle que soit sa technologie)
. toute autre valeur : lampe KO (ou absente, ou fil coupé...)
?
Mais pourquoi n'obtient on pas 0V ? C'est quand même bizarre, non ?
C'est dû aux multimètres numériques ?
A mon multimètre de poche d'entrée de gamme en particulier ?
Si vous faites le test avec des multimètres pros, vous avez aussi ces tensions bizarres, non nulles, aux bornes d'un inter sur circuit d'éclairage dépourvu de lampe (ou grillée, ou fil coupé...) ???
Ca me démange les neurones cette histoire...
@+
Zebulon.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Tension aux bornes d'un interrupteur ?
hello
honnêtement, je n'ai jamais pris ce type de mesures
si j'y pense, je le ferais demain avec chacun de mes multimètres (j'en ai 4 ou 5)
@+
honnêtement, je n'ai jamais pris ce type de mesures
si j'y pense, je le ferais demain avec chacun de mes multimètres (j'en ai 4 ou 5)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Zebul0n
- De passage

- Messages : 54
- Enregistré le : mar. 23 oct. 2018 18:55
- Localisation : Ile de France
- Contact :
Re: Tension aux bornes d'un interrupteur ?
Après quelques recherches, j'ai trouvé ce lien technique très intéressant (calculs à l'appui!):
https://docs.google.com/file/d/0B5sz-HX ... y=CInvvtsO
En bref:
-Les tensions aberrantes sont dûes à des courants fantômes (capacitifs).
-Les multimètres numériques ne conviennent pas pour des mesures sans charge.
-Il faudrait un multimètre à faible impédence.
@RFco
Donc si j'ai bien compris, tu trouveras pour un même inter ouvert, sur un circuit sans lampe, des tensions différentes selon l'impédence de tes différents multimètres.
Si l'un d'eux est à faible impédence, tu devrais trouver une tension proche de zéro.
Apparamment, certains multimètres ont une touche "Low z" dédiée pour ce type de mesure où la très grande impédence habituelle des multimètres numériques fausse les mesures.
Le suspens va être insoutenable d'ici la publication des résultats !
@+
Zebulon.
https://docs.google.com/file/d/0B5sz-HX ... y=CInvvtsO
En bref:
-Les tensions aberrantes sont dûes à des courants fantômes (capacitifs).
-Les multimètres numériques ne conviennent pas pour des mesures sans charge.
-Il faudrait un multimètre à faible impédence.
@RFco
Donc si j'ai bien compris, tu trouveras pour un même inter ouvert, sur un circuit sans lampe, des tensions différentes selon l'impédence de tes différents multimètres.
Si l'un d'eux est à faible impédence, tu devrais trouver une tension proche de zéro.
Apparamment, certains multimètres ont une touche "Low z" dédiée pour ce type de mesure où la très grande impédence habituelle des multimètres numériques fausse les mesures.
Le suspens va être insoutenable d'ici la publication des résultats !
@+
Zebulon.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Tension aux bornes d'un interrupteur ?
hello
et pas qu'apparemment, au moins un de mes appareils a cette fonction.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...