Disjoncteur qui saute

Message par Sebcres »

Bonjour,
On m'a installé le linki, sur une maison neuve, réglé a 9k.
Le disjoncteur de branchement type s dans le coffret en bord de route saute régulièrement alors qu'il est réglé a 60 a. Le disjoncteur de branchement instantané dans la maison, réglé a 60 ne saute pas non plus.
Je ne comprends pas,
1 le disjoncteur dans la maison devrait sauter avant l'autre,
2 comme le linki est réglé sur 9 k, les disjoncteur de branchement règles sur 60 ne devrait pas sauter ?
Je me trompe ?
Merci de m'aider.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Disjoncteur qui saute

Message par RFco »

bonjour

il n'est pas forcément question d'ampères (de consommation électrique)

le disjoncteur situé "à la route" assure aussi la fonction différentielle (fuites de courant)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Sebcres
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 17 déc. 2018 00:02
Contact :

Re: Disjoncteur qui saute

Message par Sebcres »

Mais dans ce cas, l'instantané ne devrait pas sauter avant le type s ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Disjoncteur qui saute

Message par RFco »

mettre un type S à la route et un instantané à l'intérieur est une ânerie.

L'ânerie est de mettre un instantané en amont de plusieurs 30mA.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Sebcres
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 17 déc. 2018 00:02
Contact :

Re: Disjoncteur qui saute

Message par Sebcres »

C'est ERDF qui a mis le type s a la route, moi j'ai rien demandé, je fais confiance aux professionnels !
Avatar du membre
Sebcres
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 17 déc. 2018 00:02
Contact :

Re: Disjoncteur qui saute

Message par Sebcres »

Mon pb c'est le type s qui saute de temps en temps, il devrait pas.
Avatar du membre
Sebcres
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 17 déc. 2018 00:02
Contact :

Re: Disjoncteur qui saute

Message par Sebcres »

Pour l'instantané, le Consuel m'a dit que c'était bien.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3524
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Disjoncteur qui saute

Message par Carminas »

Bonsoir

Un DB peut sauter pour :
- défaut d'isolement (fuite de courant) : mais a priori l'instantané ou vos 30mA devraient sauter avant le sélectif de l'extérieur
- surcharge : mais a priori pas possible car réglé à 60A et le Linky vous limite à 45A
- court-circuit (contact phase/neutre) : c'est un événement violent sur une installation et tous les dispositifs réagissent au plus vite et cela peut être celui de l'extérieur. Mais si c'est régulier sans être permanent c'est peu probable. Cherchez quand même de ce côté là.

Bref si ce n'est pas un court-circuit, et que vous êtes certain qu'à l'extérieur c'est un type S (vous avez vérifié ?) je ne vois pas, sauf à ce qu'il soit défectueux.


A noter que pour l'instantané à l'intérieur (que je juge également non pertinent), le consuel ne peut rien trouver à redire car c'est conforme et cela va même dans un surcroît de sécurité car cela coupe tout alors qu'on pourrait s'en passer.
C'est vous qui pour des raisons de confort d'usage pourriez y trouver à redire.
Ce qu'il faut en cas de défaut d'isolement, c'est que seul le 30mA concerné saute, pas le DB de l'intérieur, ni celui de l'extérieur.
Mais on s'éloigne de votre question initiale.
Carminas
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: Disjoncteur qui saute

Message par circus »

bonsoir,

cela peut etre aussi :

un défaut sur la liaison entre le db en limite de propriété et celui de la maison

ou alors le db en limite de propriété qui est défectueux et qui déclenche de façon intempestive
Avatar du membre
Sebcres
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 17 déc. 2018 00:02
Contact :

Re: Disjoncteur qui saute

Message par Sebcres »

Ce qui est étrange c'est que ça saute que 2 ou 3 fois par mois, je sais pas si le db que m'a installé enedis n'est pas défectueux. Je vais les contacter.
Merci pour vos analyses