Re: intervention ENEDIS
Je comprends que le fil bleu va aller se brancher sur la nouvelle installation qu'ENEDIS va m'apporter ? Ils pourront m'expliquer ou mettre quel fil à quel endroit du coup non ?
Qu'est ce que je devrai faire du fil rouge ?
Qu'est ce que je devrai faire du fil rouge ?
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: intervention ENEDIS
Bonjour,
Votre installation fait peur, heureusement qu'Enedis va tout remplacer. Sous votre disjoncteur d'abonné, les fils rouges et bleu sont inversés et en plus ils me paraissent très fin, on dirait du 6mm². Il faut les remplacer par du 16mm². Si vous n'y connaissez rien appelez un électricien, c'est une petite intervention qui ne vous coutera pas une fortune.
Votre installation fait peur, heureusement qu'Enedis va tout remplacer. Sous votre disjoncteur d'abonné, les fils rouges et bleu sont inversés et en plus ils me paraissent très fin, on dirait du 6mm². Il faut les remplacer par du 16mm². Si vous n'y connaissez rien appelez un électricien, c'est une petite intervention qui ne vous coutera pas une fortune.
- madininais
- Nouveau

- Messages : 8
- Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 14:54
- Contact :
Re: intervention ENEDIS
Ok merci pour ces précisions.
Dans le devis d'ENEDIS il est précisé que l'opération de raccordement de l'installation intérieure sur les bornes avales du DB est à réaliser "le jour de la réalisation des travaux". Ça me semble compliqué d'avoir un électricien à 8h du matin juste avant l'intervention d'ENEDIS... Quel est le problème si cette opération est réalisée la veille ? (de ce que je comprends c'est qu'il y a un branchement à réaliser sur la nouvelle installation d'ENEDIS, qui sera apportée par le technicien ENEDIS ? Du coup il faut que les deux techniciens soient la au même moment ?
Dans le devis d'ENEDIS il est précisé que l'opération de raccordement de l'installation intérieure sur les bornes avales du DB est à réaliser "le jour de la réalisation des travaux". Ça me semble compliqué d'avoir un électricien à 8h du matin juste avant l'intervention d'ENEDIS... Quel est le problème si cette opération est réalisée la veille ? (de ce que je comprends c'est qu'il y a un branchement à réaliser sur la nouvelle installation d'ENEDIS, qui sera apportée par le technicien ENEDIS ? Du coup il faut que les deux techniciens soient la au même moment ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: intervention ENEDIS
hello
pas la veille, seulement après intervention de ENEDIS
@+
pas la veille, seulement après intervention de ENEDIS
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- madininais
- Nouveau

- Messages : 8
- Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 14:54
- Contact :
Re: intervention ENEDIS
OK Merci,
j'ai aussi demandé à ce qu'ils interviennent dans la foulée pour poser le scellé (c'est une deuxième équipe qui s'occupe de cette operation donc ce n'est pas fait en meme temps).
Est-ce qu'il faut que le raccordement demandé soit effectué avant la pose de scellé ? ou est-ce que je peux le faire plus tard ?
est-ce que je n'aurai pas accès au courant chez moi temps que le raccordement ne sera pas effectué ?
Mad
j'ai aussi demandé à ce qu'ils interviennent dans la foulée pour poser le scellé (c'est une deuxième équipe qui s'occupe de cette operation donc ce n'est pas fait en meme temps).
Est-ce qu'il faut que le raccordement demandé soit effectué avant la pose de scellé ? ou est-ce que je peux le faire plus tard ?
est-ce que je n'aurai pas accès au courant chez moi temps que le raccordement ne sera pas effectué ?
Mad
Re: intervention ENEDIS
Bonsoir
En principe ils devraient tout poser avec les scellés en une seule opération.
Ensuite, comme il vous a été dit plus haut, c'est à vous (ou à votre électricien) de raccorder les 2 fils de votre installation privative sur les bornes aval du disjoncteur de branchement.
Le capot du bas n'est jamais plombé à cet effet.
Donc vous n'avez pas besoin de la présence d'ENEDIS pour le faire et ils n'ont pas besoin de revenir.
En principe ils devraient tout poser avec les scellés en une seule opération.
Ensuite, comme il vous a été dit plus haut, c'est à vous (ou à votre électricien) de raccorder les 2 fils de votre installation privative sur les bornes aval du disjoncteur de branchement.
Le capot du bas n'est jamais plombé à cet effet.
Donc vous n'avez pas besoin de la présence d'ENEDIS pour le faire et ils n'ont pas besoin de revenir.
Carminas
- madininais
- Nouveau

- Messages : 8
- Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 14:54
- Contact :
Re: intervention ENEDIS
Ok merci,
en fait le matin c'est un prestataire d'ENEDIS (SDVP) qui vient poser le nouveau DB. ENEDIS vient l'apres midi pour poser le scellé.
Du coup je vais essayer de prendre rdv avec un électricien l'après midi ou plus tard pour faire le branchement demandé.
Je crois que je n'ai plus de questions merci à tous !
Mad
en fait le matin c'est un prestataire d'ENEDIS (SDVP) qui vient poser le nouveau DB. ENEDIS vient l'apres midi pour poser le scellé.
Du coup je vais essayer de prendre rdv avec un électricien l'après midi ou plus tard pour faire le branchement demandé.
Je crois que je n'ai plus de questions merci à tous !
Mad