Installation prise triphasé pour machine à bois
Installation prise triphasé pour machine à bois
Bonjour,
Je viens de récupérer une machine à bois en triphasé.
Moteur Kity L S80 77
Kw 1,5
Cos 0,85
V 380
A 3,6
J'ai une compteur EDF Tri 9KW réglé à 15A
J'ai refait mon tableau aux normes pour la partie monophasé.
Je vais devoir cabler une prise tri pour cette machine. Bien que cette machine fonctionne sans neutre, je pense mettre un disjoncteur tetrapolaire magnéto-thermique DX 6000 - Lexic à vis - 4P - 400 V~ - 6 A - courbe C en amont de cette ligne sur lequel je cablerais uniquement les 3 phases.
Est-ce correct ? Ou dois-je mettre obligatoirement un disjoncteur TRI ? Puis-je mettre plus important que 6 A au cas où j'ai d'autres machines à brancher plus tard.
Dois-je mettre en amont un ID tétrapolaire 30 ma ? quel calibre ?
Enfin je voudrais installer un ou plusieurs arrêt d'urgence sur la machine (c'est une kity avec plusieurs machine indépendante mais un seul moteur) .
Quel type de matériel dois-je acheter ? (référence pour exemple)
Comment cela se cable-t-il ?
Un schéma en MP si c'est possible sur ce forum que je découvre serait le bienvenue.
Merci pour vos réponses précises. J'ai entièrement mis aux normes l'installation domestique monophasé de ma maison. J'avoue que je découvre le triphasé et que là j'ai besoin de conseils.
Merci
Je viens de récupérer une machine à bois en triphasé.
Moteur Kity L S80 77
Kw 1,5
Cos 0,85
V 380
A 3,6
J'ai une compteur EDF Tri 9KW réglé à 15A
J'ai refait mon tableau aux normes pour la partie monophasé.
Je vais devoir cabler une prise tri pour cette machine. Bien que cette machine fonctionne sans neutre, je pense mettre un disjoncteur tetrapolaire magnéto-thermique DX 6000 - Lexic à vis - 4P - 400 V~ - 6 A - courbe C en amont de cette ligne sur lequel je cablerais uniquement les 3 phases.
Est-ce correct ? Ou dois-je mettre obligatoirement un disjoncteur TRI ? Puis-je mettre plus important que 6 A au cas où j'ai d'autres machines à brancher plus tard.
Dois-je mettre en amont un ID tétrapolaire 30 ma ? quel calibre ?
Enfin je voudrais installer un ou plusieurs arrêt d'urgence sur la machine (c'est une kity avec plusieurs machine indépendante mais un seul moteur) .
Quel type de matériel dois-je acheter ? (référence pour exemple)
Comment cela se cable-t-il ?
Un schéma en MP si c'est possible sur ce forum que je découvre serait le bienvenue.
Merci pour vos réponses précises. J'ai entièrement mis aux normes l'installation domestique monophasé de ma maison. J'avoue que je découvre le triphasé et que là j'ai besoin de conseils.
Merci
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1606
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Installation prise triphasé pour machine à bois
Bonjour,
Il est souhaitable d'installer un interrupteur différentiel tétrapolaire en tête de votre tableau de l'atelier. Pour la prise, vous pouvez installer un disjoncteur tétrapolaire 4x15 A avec une prise tétrapolaire. Prise de courant tétrapolaire 20 A et conducteurs en 4mm². Vous raccordez votre machine via une fiche tétrapolaire mais le neutre n'est pas relié. Sur cette prise vous pourrez brancher les appareils triphasé de votre choix.
Vous pouvez aussi installer des protections dédiées aux machines installées, dans ce cas il ne faut pas installer des prises mais raccorder directement votre machine au coffret des protections.
NB : il est considéré que votre machine est déjà équipée des diverses protections.
Pour ce qui est de l'arrêt de d'urgence, il faut mettre en ligne le schéma afin de pouvoir l'implanter.
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=1941
Il est souhaitable d'installer un interrupteur différentiel tétrapolaire en tête de votre tableau de l'atelier. Pour la prise, vous pouvez installer un disjoncteur tétrapolaire 4x15 A avec une prise tétrapolaire. Prise de courant tétrapolaire 20 A et conducteurs en 4mm². Vous raccordez votre machine via une fiche tétrapolaire mais le neutre n'est pas relié. Sur cette prise vous pourrez brancher les appareils triphasé de votre choix.
Vous pouvez aussi installer des protections dédiées aux machines installées, dans ce cas il ne faut pas installer des prises mais raccorder directement votre machine au coffret des protections.
NB : il est considéré que votre machine est déjà équipée des diverses protections.
Pour ce qui est de l'arrêt de d'urgence, il faut mettre en ligne le schéma afin de pouvoir l'implanter.
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=1941
Re: Installation prise triphasé pour machine à bois
Merci pour la réponse.
Mais j'ai besoin de plus de précision.
Pour l'ID 30 ma quel type ? AC ? Combien d'ampère ?
Pour le disjoncteur quel calibre dois-je prendre pour pouvoir cabler en 2,5 ?
Pour le dispositif d'arrêt d'urgence, je demandais de me faire parvenir schéma ou photo. Je n'ai aucune idée du matériel qu'il faut et comment cela se cable.
Merci
Mais j'ai besoin de plus de précision.
Pour l'ID 30 ma quel type ? AC ? Combien d'ampère ?
Pour le disjoncteur quel calibre dois-je prendre pour pouvoir cabler en 2,5 ?
Pour le dispositif d'arrêt d'urgence, je demandais de me faire parvenir schéma ou photo. Je n'ai aucune idée du matériel qu'il faut et comment cela se cable.
Merci
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1606
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Installation prise triphasé pour machine à bois
Pour le câblage il est souhaitable d'utiliser des conducteurs d'une section de 6 mm². Ne connaissant pas votre équipement, vous pouvez prévoir un inter. diff. 4 P 40 A, 30mA
Toutefois il est possible d'installer un contacteur général en sortie du disjoncteur et de le piloter avec un arrêt d'urgence.
Sans le schéma de votre machine il est impossible de réaliser votre souhait.docler07 a écrit :Pour le dispositif d'arrêt d'urgence, je demandais de me faire parvenir schéma ou photo. Je n'ai aucune idée du matériel qu'il faut et comment cela se cable.
Toutefois il est possible d'installer un contacteur général en sortie du disjoncteur et de le piloter avec un arrêt d'urgence.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Installation prise triphasé pour machine à bois
Salutatous,VE Pp a écrit :Pour le câblage il est souhaitable d'utiliser des conducteurs d'une section de 6 mm². Ne connaissant pas votre équipement, vous pouvez prévoir un inter. diff. 4 P 40 A, 30mA
Sans le schéma de votre machine il est impossible de réaliser votre souhait.docler07 a écrit :Pour le dispositif d'arrêt d'urgence, je demandais de me faire parvenir schéma ou photo. Je n'ai aucune idée du matériel qu'il faut et comment cela se cable.
Toutefois il est possible d'installer un contacteur général en sortie du disjoncteur et de le piloter avec un arrêt d'urgence.
Ou tout simplement, une bobine type MX associée au disjoncteur...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Installation prise triphasé pour machine à bois
Merci pour les réponses.
Voici des photos du moteur, du bornier et du schéma de branchement :
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... URKITY.jpg
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ORNIER.jpg
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ity017.jpg
J'espère que les liens vont marché.
Merci d'avance pour les réponses.
Voici des photos du moteur, du bornier et du schéma de branchement :
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... URKITY.jpg
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ORNIER.jpg
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ity017.jpg
J'espère que les liens vont marché.
Merci d'avance pour les réponses.
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1606
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Installation prise triphasé pour machine à bois
Bonsoir,
Si votre machine à bois fonctionne uniquement avec l'interrupteur qui se trouve sur le moteur, il faudra installer un contacteur de coupure générale dans votre coffret de répartition.
Si votre machine à bois fonctionne uniquement avec l'interrupteur qui se trouve sur le moteur, il faudra installer un contacteur de coupure générale dans votre coffret de répartition.
Re: Installation prise triphasé pour machine à bois
bonjour
L'interrupteur sur le moteur ne servirait il pas pour changer le couplage du moteur?
cordialement.
L'interrupteur sur le moteur ne servirait il pas pour changer le couplage du moteur?
cordialement.
Re: Installation prise triphasé pour machine à bois
Bonsoir,
C'est quoi un contacteur de coupure générale ?
Moi, ce que je voudrais c'est mettre une protection correcte dans mon tableau pour alimenter la prise de cette machine et installer sur la machine un arrêt coup de poing en cas de problème pour assurer une mise en sécurité.
Je suis capable de faire tous les branchements. J'ai mis aux normes la partie mono de l'installation électrique de ma maison mais j'avoue que je n'y connais rien en protection d'un moteur 380 et en mise en sécurité de cette machine.
Les conseils avec type de matériel et éventuellement schéma sont les bienvenue.
Merci
C'est quoi un contacteur de coupure générale ?
Moi, ce que je voudrais c'est mettre une protection correcte dans mon tableau pour alimenter la prise de cette machine et installer sur la machine un arrêt coup de poing en cas de problème pour assurer une mise en sécurité.
Je suis capable de faire tous les branchements. J'ai mis aux normes la partie mono de l'installation électrique de ma maison mais j'avoue que je n'y connais rien en protection d'un moteur 380 et en mise en sécurité de cette machine.
Les conseils avec type de matériel et éventuellement schéma sont les bienvenue.
Merci
Re: Installation prise triphasé pour machine à bois
re,
interrupteur tétrapolaire 40 a, en aval de celui un disjoncteur différentiel 30 Ma tétrapolaire 4 * 15A associé a une bobine mx ( sur laquelle on raccorde l'arrêt d'urgence) puis en aval un contacteur tétrapolaire commander par un Bp marche et un bp arrêt et vous raccorder en aval du contacteur la prise 20 A et vous brancher le moteur sur la prise.
cordialement
interrupteur tétrapolaire 40 a, en aval de celui un disjoncteur différentiel 30 Ma tétrapolaire 4 * 15A associé a une bobine mx ( sur laquelle on raccorde l'arrêt d'urgence) puis en aval un contacteur tétrapolaire commander par un Bp marche et un bp arrêt et vous raccorder en aval du contacteur la prise 20 A et vous brancher le moteur sur la prise.
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités

