Bonjour,
J’ai une VMC Atlantic Cosy Mini BC à vitesse unique, mais hydro réglable par bouche, mais j’ai uniquement des bouches classiques.
La consommation du moteur est de 47 W, mais la VMC est trop bruyante est je voudrais pouvoir la faire fonctionner plus lentement.
La solution la plus classique semble être l’ajout d’un (ou plusieurs pour vitesses multiples) condensateur branché en série avec la phase.
Cela est-t-il possible en ajout sur une VMC à vitesse unique (qui est sans condensateur), et si oui, quelle capacité me conseillez-vous ?
VMC - Ajout Vitesse
- Mike Oh Mike
- Arrivant

- Messages : 3
- Enregistré le : lun. 12 nov. 2018 17:55
- Contact :
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: VMC - Ajout Vitesse
Bonjour,
L'ennui c'est que l'on ne peut rien conseiller parceque cela peut aller de 2,5µf à 5µf par palier de 0,5µf, et tout cela est en rapport du débit de la vmc et du tirage de l'évacuation.
Vous esssayez un 3µf
L'ennui c'est que l'on ne peut rien conseiller parceque cela peut aller de 2,5µf à 5µf par palier de 0,5µf, et tout cela est en rapport du débit de la vmc et du tirage de l'évacuation.
Vous esssayez un 3µf
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- Mike Oh Mike
- Arrivant

- Messages : 3
- Enregistré le : lun. 12 nov. 2018 17:55
- Contact :
Re: VMC - Ajout Vitesse
Merci pour votre réponse.
Et pour la question de la faisabilité sur une VMC non dejà equipée de condensateur ?
Cela na pose pas de problème particulier, à votre connaissance ?
Et pour la question de la faisabilité sur une VMC non dejà equipée de condensateur ?
Cela na pose pas de problème particulier, à votre connaissance ?
- Mike Oh Mike
- Arrivant

- Messages : 3
- Enregistré le : lun. 12 nov. 2018 17:55
- Contact :
Re: VMC - Ajout Vitesse
Cela fonctionne impecablement à demi-vitesse avec le 3 µF malgrès les dénégations d'Atlantic !
Un grand merci, encore, a toute l'équipe.
Un grand merci, encore, a toute l'équipe.
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: VMC - Ajout Vitesse
Bonjour,
Les dénégations, j'en ai entendu tout au long de ma carrière, mais le problème c'est que je ne parles que des choses qui marchent et que j'ai pratiqué pendant 40 ans, et cela fait parfois grogner autant les adeptes de technique scolaire que les techniciens de la vente.
Les dénégations, j'en ai entendu tout au long de ma carrière, mais le problème c'est que je ne parles que des choses qui marchent et que j'ai pratiqué pendant 40 ans, et cela fait parfois grogner autant les adeptes de technique scolaire que les techniciens de la vente.
Amicalement.
Labobine