Dans les cellules HTA(Arrivé,départ , comptage , protection par fusible,protection par disjoncteur ) dans quel cas les transformateurs de courant TC (tension TP) sont utilisés pour la mesure et dans quel cas ils sont utilisés pour la protection ?
Cordialement
les Transformateur des courant (TC) et tension (TP)
Re: les Transformateur des courant (TC) et tension (TP)
Bonsoir
On peu faire ce que l'on veut en 13-200
En c13.100 il est admis que les TP servent a alimenter le compteur mais aussi a mesurer le réseau en donnant une image fidèle.
Les TC servent au comptage mais aussi a la protection (sortie double) il peu aussi y avoir 2 TCS en parallele (1 pour la protection et un pour le comptage)
Les TCS et TPS doivent avoir une certaine classe pour être agréer par Enedis
bonne soirée
On peu faire ce que l'on veut en 13-200
En c13.100 il est admis que les TP servent a alimenter le compteur mais aussi a mesurer le réseau en donnant une image fidèle.
Les TC servent au comptage mais aussi a la protection (sortie double) il peu aussi y avoir 2 TCS en parallele (1 pour la protection et un pour le comptage)
Les TCS et TPS doivent avoir une certaine classe pour être agréer par Enedis
bonne soirée
Re: les Transformateur des courant (TC) et tension (TP)
Bonjour
Merci djcormick
même question pour la mesure est ce qu'ils sont équivalents aux centrale de mesure ?
Cordialement.
Merci djcormick
les TC (TP) qui sont utilisées pour la protection est ce qu'ils protègent les circuits comme la protection des disjoncteurs c.a.d les TC et les TP possèdent des déclencheur thermique et magnétique ?
même question pour la mesure est ce qu'ils sont équivalents aux centrale de mesure ?
Cordialement.
Re: les Transformateur des courant (TC) et tension (TP)
Bonsoir
Les TC et TP n'ont aucune fonction de protection ,ils ne font que transformer l'intensité ou la tension en quelque chose d'exploitable.
Ce sont les relais associé a ces TP ou TC qui joues le rôle de protection .Les TC et TP transforme le courant ou la tension en des valeurs acceptable et non dangereuse pour les hommes et l’électronique.
Bonne soirée
Les TC et TP n'ont aucune fonction de protection ,ils ne font que transformer l'intensité ou la tension en quelque chose d'exploitable.
Ce sont les relais associé a ces TP ou TC qui joues le rôle de protection .Les TC et TP transforme le courant ou la tension en des valeurs acceptable et non dangereuse pour les hommes et l’électronique.
Bonne soirée
Re: les Transformateur des courant (TC) et tension (TP)
Bonjour
pour le choix d'un TC on calcule l'intensité consommé par la charge ensuite on choisit un TC avec un calibre égale ou supérieur à l'intensité consommé
mais pour les moteur asynchrone est ce que on prend le courant de démarrage ou le courant nominal pour le choix d'un TC
Cordialement.
pour le choix d'un TC on calcule l'intensité consommé par la charge ensuite on choisit un TC avec un calibre égale ou supérieur à l'intensité consommé
mais pour les moteur asynchrone est ce que on prend le courant de démarrage ou le courant nominal pour le choix d'un TC
Cordialement.