Bonjour,
Pour 1 circuit protégé par un disj. 10A, je peux y brancher maxi. 8 points lumineux.
Si j'ai bien compris, je ne doit pas dépasser 2300W soit 285W/point pour des spots.
Est ce que cette règle s'applique pour un point en DCL.
En fait, je veux fabriquer un lustre composé de plusieurs ampoules LED.
En gros qque chose comme ça mais fait maison :
http://www.batailleaseattle.fr/lustre-i ... sign-3139/
Merci
Pour 1 circuit protégé par un disj. 10A, je peux y brancher maxi. 8 points lumineux.
Si j'ai bien compris, je ne doit pas dépasser 2300W soit 285W/point pour des spots.
Est ce que cette règle s'applique pour un point en DCL.
En fait, je veux fabriquer un lustre composé de plusieurs ampoules LED.
En gros qque chose comme ça mais fait maison :
http://www.batailleaseattle.fr/lustre-i ... sign-3139/
Merci
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire !
Re: Question d'éclairage
Bonjour;
dans la discussion suivante il y a un éclaircissement sur le nombre 8 point
http://www.http://www.volta-electricite.info//t590 ... =Eclairage
Cordialement.
dans la discussion suivante il y a un éclaircissement sur le nombre 8 point
http://www.http://www.volta-electricite.info//t590 ... =Eclairage
Cordialement.
Re: Question d'éclairage
Bonjour,
Le lien ne fonctionne pas. Slts
Le lien ne fonctionne pas. Slts
Modifié en dernier par silwa le lun. 12 nov. 2018 11:15, modifié 1 fois.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire !
Re: Question d'éclairage
Voilà la discussion je sais pas pourquoi le lien ne marche pas
la norme NFC 15-100 exige pour l'éclairage de placer 8 points d'éclairage maximum par circuit avec section 1.5 mm²
mais si je veux éclairer un couloir avec 15 lampes (va et via) Est ce que je peut utiliser la section 2.5mm² Question et est qu’il y a des conditions pour ça Question
Bonjour,
La norme NF C 15-100 impose 8 points d'éclairage par circuit dans les logements. En dehors de ce contexte, il n'y a pas de limitation.
Une petite précision, si les points d'éclairage sont des spots ou des bandeaux lumineux, on compte 1 point d'éclairage par tranche de 350 VA dans la même pièce.
De ce fait, si vos 15 lampes sont des spots BT ou LED à faible puissance unitaire, ce détail de la norme peut vous intéressez.
la norme NFC 15-100 exige pour l'éclairage de placer 8 points d'éclairage maximum par circuit avec section 1.5 mm²
mais si je veux éclairer un couloir avec 15 lampes (va et via) Est ce que je peut utiliser la section 2.5mm² Question et est qu’il y a des conditions pour ça Question
Bonjour,
La norme NF C 15-100 impose 8 points d'éclairage par circuit dans les logements. En dehors de ce contexte, il n'y a pas de limitation.
Une petite précision, si les points d'éclairage sont des spots ou des bandeaux lumineux, on compte 1 point d'éclairage par tranche de 350 VA dans la même pièce.
De ce fait, si vos 15 lampes sont des spots BT ou LED à faible puissance unitaire, ce détail de la norme peut vous intéressez.
Re: Question d'éclairage
Bonsoir
La NF C15-100, concerne les points d'éclairage qui font partie l'installation fixe du logement.
Elle ne concerne pas les luminaires (que vous l'achetiez ou le fabriquiez)
Donc en gros vous n'avez pas vraiment de limite sur le nombre d'ampoule, surtout si ce sont des LED vu que cela ne consomme pas grand chose.
La NF C15-100, concerne les points d'éclairage qui font partie l'installation fixe du logement.
Elle ne concerne pas les luminaires (que vous l'achetiez ou le fabriquiez)
Donc en gros vous n'avez pas vraiment de limite sur le nombre d'ampoule, surtout si ce sont des LED vu que cela ne consomme pas grand chose.
Carminas
Re: Question d'éclairage
Merci
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire !
Re: Question d'éclairage
Bonjour,
Une question complémentaire, mais pour mon sous sol ce coup ci.
Mon sous-sol est assez grand.
Je compte installer plusieurs "points" et tous commandés par un télérupteur unipolaire.
Je compte les regrouper au niveau de la goulotte au dessus de mon tableau avec des wagos.
Comment considérer le nombre de point : 1 par ampoule ? 1 seul point pour tout ce circuit ?
Je dirai que je suis dans le premier cas mais je suis un peu perdu sur ce que l'on considère comme un point lumineux.
Si le premier cas est le bon, dois je considéré également plusieurs point si les ampoules réparties en différents endroits ne sont pas reliées comme je l'explique plus haut (en série je pense) mais en parallèle ?
Une question complémentaire, mais pour mon sous sol ce coup ci.
Mon sous-sol est assez grand.
Je compte installer plusieurs "points" et tous commandés par un télérupteur unipolaire.
Je compte les regrouper au niveau de la goulotte au dessus de mon tableau avec des wagos.
Comment considérer le nombre de point : 1 par ampoule ? 1 seul point pour tout ce circuit ?
Je dirai que je suis dans le premier cas mais je suis un peu perdu sur ce que l'on considère comme un point lumineux.
Si le premier cas est le bon, dois je considéré également plusieurs point si les ampoules réparties en différents endroits ne sont pas reliées comme je l'explique plus haut (en série je pense) mais en parallèle ?
Modifié en dernier par silwa le lun. 12 nov. 2018 11:15, modifié 1 fois.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire !
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7341
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Question d'éclairage
Bonjour,
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Question d'éclairage
Bonjour,
Votre réponse a disparue !
Votre réponse a disparue !
Modifié en dernier par silwa le lun. 12 nov. 2018 11:16, modifié 1 fois.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire !
Re: Question d'éclairage
Bonjour
Modifié en dernier par silwa le lun. 12 nov. 2018 11:16, modifié 1 fois.