Tableau pour une rénovation complète

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
Nicobrico
De passage
De passage
Messages : 79
Enregistré le : mer. 31 oct. 2018 18:56
Contact :

Re: Tableau pour une rénovation complète

Message par Nicobrico »

Bonjour Carminas.
Mon passage de câble date de 2006. J avais installé un circuit 8 prises en 2,5 par disjoncteur et pas plus car je crois que l'on peut en mettre plus désormais . Puis un disjoncteur par radiateur 1500 watts en 1,5. Par rapport aux nouvelles normes je ne vois pas trop ce qui va changer pour mon installation qui reste simple, hormis la LES dans la salle de bain où je suis un peu perdu. J'ai tout en PER sauf une nourrice dans la salle de bain. J'y avais tiré un câble 2,5 dans une boîte de dérivation en attente.
J'aurais voulu savoir s il était possible de relier au moins deux radiateurs 1500 watts sur un disjoncteur 16 A. Mon petit tableau n'est pas encore acheté et dans la mesure du possible si j'avais pu m'en passer mais j'ai du mal à tout casė dedans. J'ai idée de déplacer l'ensemble chauffe eau à côté du cumulus dans un petit tableau. Beaucoup de questions et je vous remercie d'avance.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau pour une rénovation complète

Message par Carminas »

Il a des différences entre la norme de 2002 (référence de votre permis) et celle de 2015 (référence d'aujourd'hui)
Certaines sont plus avantageuses et d'autre moins.
Il faut choisir une normes et s'y tenir et ne pas prendre dans l'une et l'autre ce qui vous arrange le mieux

8 prises par circuits en 2,5² c'est valable pour les 2 versions de la norme puisque désormais on peut aller jusqu'à 12 (sauf la cuisine où c'est limité à 6)

En 2002, la norme limitait à 10A le calibre d'un disjoncteur d'un circuit en 1,5², et 2250W maxi
Depuis 2010, on peut mettre 16A et 3500W maxi

Ne pas prendre trop petit pour le tableau, vous allez vous limiter et ce ne sera pas évolutif.
Carminas
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau pour une rénovation complète

Message par Carminas »

Je vous donne un aperçu de ce qui n'est pas conforme dans chacune des normes

J'ai supposé qu'en A3 il y avait une coquille et que c'était un lave-linge

2002
- Type A trop chargé
- volet elec et portail doivent être sur des circuits séparés

2015
- Type A trop chargé
- 6 prises maxi sur circuit cuisine
- volet elec et portail doivent être sur des circuits séparés

Remarques facultatives
Les prises GTL on peut d'intérêt à être dans le tableau de répartition, mais plutôt près du tableau de com
Votre 5ème ID E ne sert pas à grand chose
4 prises par chambre c'est peu
Carminas
Avatar du membre
Nicobrico
De passage
De passage
Messages : 79
Enregistré le : mer. 31 oct. 2018 18:56
Contact :

Re: Tableau pour une rénovation complète

Message par Nicobrico »

Bien vu pour le lave linge.
Pour soulager la ligne A je peux mettre les8 Prises chambres 1 et 2 sur la ligne E.
Mettre sur le même disjoncteur les deux chauffages de la mezzanine pour en récupérer un pour le basculer en portail électrique et le placer en ligne E. Au moins mon deuxième tableau sera utile.
Ça irait mieux. Qu'en pensez vous?
Avatar du membre
Nicobrico
De passage
De passage
Messages : 79
Enregistré le : mer. 31 oct. 2018 18:56
Contact :

Re: Tableau pour une rénovation complète

Message par Nicobrico »

Bonjour messieurs. Merci pour votre aide.
Pour Carminas, j'ai donc modifié ma ligne A de la manière suivante : J'ai déplacé 08 prises chambres 1 et 2 en ligne E.
Ligne B, je vais ôté deux prises de la cuisine B4 que je passe en ligne E avec 06 prises de courant dans le garage que j'avais omis.
J'ai réuni deux chauffages mezzanine sous le même disjoncteur.
J'ai séparé le volet roulant du portail électrique que j'ai mis en ligne E.
Voilà. Cela vous semble t'il convenable ?
Par contre juste pour vous dire que je dépasse les 08 disjoncteurs par ligne et je crois que çà passe pas au consuel. Il me semble l'avoir lu mais je ne m'en souviens plus.
Vous me parliez des prises GTL. J'envisagerais de les mettre dans le coffret de communication. A ce sujet là, pouvez-vous me conseillez un coffret de chez Hager pour tout distribuer et dans toutes les pièces. Je voudrais aussi y placer ma box. Pour le parafoudre et le gestionnaire d'énergie, j'aurais besoin de conseil en matériel Hager.
Merci pour vos éclaircissements .
Bonne journée.
Ah oui ci-dessous mes deux tableaux.


A1 Inter. diff. 2P 40A 30mA - type A
A2 Disj 32 A Plaques Électrique
A3 Disj 20 A Lave linge
A4 Disj 10 A Éclairage Garage+ Extérieur
A5 Disj 2A VMC
A6 Parafoudre

B1 Inter. diff. 2P 63A 30mA - type AC
B2 Disj 20 A Four
B3 Disj 20 A Lave vaisselle
B4 Disj 20 A 2 X 4 Prises (Plan trav. - cuisine)
B5 Disj 20 A 8 Prises Salon
B6 Disj 20 A 7 Prises Mezzanine
B7 Disj 10 A Éclairage Salle à manger
B8 Télérupteur (Protégé par B7)

C1 Inter, diff, 2P 63 A 30 mA – type AC
C2 Disj 16 A Chauffage Chambre 1 X 1500 Watts
C3 Disj 16 A Chauffage Chambre 2 1 X 1500 Watts
C4 Disj 16 A Chauffage Chambre 3 1 X 1500 Watts
C5 Disj 16 A Chauffage Mezzanine 2 X 1500 Watts
C6 Disj 16 A Chauffage Cuisine 1 X 1500 Watts
C7 Disj 16 A Chauffage Salle de bain 1 X 1500 Watts avec soufflerie basse
C8 Disj 2 A Protection Gesti. d’énergie
C9 Gestionnaire d’énergie

D1 Inter. diff. 2P 63 A 30mA – type AC
D2 Disj 20 A Sèche linge
D3 Disj 20 A Congél.
D4 Disj 16 A 4 PDC Chambre 3 + 01 Couloir
D5 Disj 20 A 8 Prises Salle à manger
D6 Disj 10 A Eclairage cuisine + Mezzanine
D7 Disj 16 A 01 volet élec
D8 Disj 02 A Protection Chauffe eau
D9 Disj 20 A Alimentation chauffe eau
D10 Contacteur jour nuit

E1 Inter. diff. 2P 40 A 30mA – type AC
E2 Disj 10 A Éclairage 3 Chambres SDB + WC
E3 Disj 20 A 8 Prises Chambres 1et 2
E4 Disj 16 A Portail élec avec Interphone
E5 Disj 20 A 06 prises de courant dans garage + 02 dans la cuisine
E6 Disj 16 A Protection PDC GTL
E7 Prise GTL
E8 Prise GTL
Avatar du membre
Nicobrico
De passage
De passage
Messages : 79
Enregistré le : mer. 31 oct. 2018 18:56
Contact :

Re: Tableau pour une rénovation complète

Message par Nicobrico »

Bonsoir à tous
Pouvez vous jeter un petit coup d'oeil à mon dernier post avec les corrections que j'ai apporté à mon tableau. Ce serait super. Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau pour une rénovation complète

Message par Carminas »

Bonsoir

Norme de 2002
- Si on est puriste le type A est trop chargé car cette version de la norme n'accepte pas les circuits spécialisés et plus de plaques et du LL hors la VMC est un circuit spécialisé. Mais comme il ne consomme trois fois rien, à mon avis ce la passe
- Portail et interphone doivent être sur des circuits séparés

Norme de 2015
- Pas plus de 8 disjoncteurs par circuit
- L'ID de la rangée E est trop chargée : 0,5x(10+20+16+20+16) = 41 > 40 (mettre les circuits prises en 16A et cela passera)
- Portail et interphone doivent être sur des circuits séparés
- 8 prises sur le circuit cuisine alors que limité à 6

Mais ne vous prenez pas la tête, mettez un 63A type A et cela simplifiera vos contraintes de répartition
Carminas
Avatar du membre
Nicobrico
De passage
De passage
Messages : 79
Enregistré le : mer. 31 oct. 2018 18:56
Contact :

Re: Tableau pour une rénovation complète

Message par Nicobrico »

Bonjour à tous.
Merci Carminas pour la correction. Je vais me conformer à la norme de 2015 car je n'y comprends plus rien là alors si je mélange les deux c'est foutu.
Je ne fais donc qu'une correction de la ligne E pour passer les prises garages et 2 cuisine en 16 A c'est bien ça? Je cable en 2,5 ou 1,5 ?
Je dépasse quand même les 8 disjoncteurs par ligne tout de même. Sur cette ligne E j'ai déjà le inter 40 Ac. Au pire pensez que je doive rajouter une 06 ème rangée car je n'ai pas encore acheté le deuxième coffret.
Je vous remercie
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau pour une rénovation complète

Message par Carminas »

Les prises de la cuisine doivent se câblent en 2,5² avec 6 prises maxi et 20A maxi

Pour les autres circuits non spécialisés :
- 1,5² : 8 prises maxi et 16A maxi
- 2,5² : 12 prises maxi et 20A maxi

Je vous envoie quelques extraits de la norme en MP
Carminas
Avatar du membre
Nicobrico
De passage
De passage
Messages : 79
Enregistré le : mer. 31 oct. 2018 18:56
Contact :

Re: Tableau pour une rénovation complète

Message par Nicobrico »

Bien pris.
Donc même en mettant un 63 AC en ligne E il me faut une une sixième rangées pour tout dispatcher et ne pas dépasser les 8 disjoncteurs par ligne ?
J'ai l'impression que c'est une usine à gaz mon installation alors que c'est juste une maison. En parcourant le net je n'a quasiment jamais vu des installations avec 06 rangées et ça m'inquiète un peu.
Merci pour le Mp Carminas. Et merci aussi pour Rfco que j'avais oublié lors de sa précédente intervention.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités