Nombre de disjoncteurs derrière ID Tetra

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
maxtofurious
De passage
De passage
Messages : 32
Enregistré le : dim. 19 juin 2016 21:49
Contact :

Nombre de disjoncteurs derrière ID Tetra

Message par maxtofurious »

Bonjour,

Dans la cas d'un tableau en triphasé, est-on limité à 8 disjoncteurs mono sur un ID triphasé ou c'est 8 disjoncteurs par phase... soit 24 disjoncteurs pur un ID triphasé

Merci d'avance

Maxime
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3555
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Nombre de disjoncteurs derrière ID Tetra

Message par Carminas »

Bonsoir

La norme ne distingue pas mono ou tri.

Donc 8 disjoncteur maxi par ID triphasé en locaux d'habitation.
(ce n'est pas un problème de charge, mais de sélectivité)
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités