Bonjour,
tout d'abord merci à tous pour le partage des connaissances sur ce forum. C'est très instructif.
Je vous fait part de mon problème:
j'ai besoin de chauffer une grande quantité d'eau rapidement.
j'ai trouvé sur internet des chauffes eau instantanés de la marque DAFI. voici le lien:
http://www.chauffe-eau-instantane.fr/ch ... -75kw.html
La description du chauffe eau n'est pas très clair, il est écrit que l'alimentation est en biphasé: 2/N/PE~400V 50Hz biphasé
2 = 2 phases? N= neutre? et PE= terre?
la puissance du chauffe eau est de 7500w
donc en biphasé cela demande 3750w par phase.
J'ai un contrat triphasé avec 9kVa donc 15a par phase.
avec mon contrat: P=UXI donc 230X15 = 3450w par phase donc pas assez puissant pour faire fonctionner le CE?!
ou alors faut il faire le calcul avec U=400v... dans ce cas là ça passerait
j'avoue que c'est pas très clair avec ce biphasé et neutre..
Est ce que je pourrais faire fonctionner ce chauffe eau avec mon contrat EDF?
Merci
bonne journée
Chauffe eau biphasé
-
pericles
- Expert

- Messages : 1272
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Chauffe eau biphasé
bonjour,
avec 2/N/PE
2= 2 phases
N= neutre
PE = conducteur de protection
calcul du courant par phase (exemple ph1 et ph 2)
I = (P/2) / 230
soit I = (7 500 / 2) / 230 = 16,3 A
si vous avez un ancien disjoncteur de branchement, la tenue au déclenchement est 1,1 x In, c’est à dire 1,1 x 15 A = 16,5 A.
il y aura des déclenchements occasionnels suivant la charge sur la phase 3
par contre avec un compteur linky, il faut prendre un abonnement à 12 kVA (20 A)
voir le mémo ci-joint
https://www.cjoint.com/c/HJEtMVhMo1X
cordialement
pericles
avec 2/N/PE
2= 2 phases
N= neutre
PE = conducteur de protection
calcul du courant par phase (exemple ph1 et ph 2)
I = (P/2) / 230
soit I = (7 500 / 2) / 230 = 16,3 A
si vous avez un ancien disjoncteur de branchement, la tenue au déclenchement est 1,1 x In, c’est à dire 1,1 x 15 A = 16,5 A.
il y aura des déclenchements occasionnels suivant la charge sur la phase 3
par contre avec un compteur linky, il faut prendre un abonnement à 12 kVA (20 A)
voir le mémo ci-joint
https://www.cjoint.com/c/HJEtMVhMo1X
cordialement
pericles
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Chauffe eau biphasé
hello
si on regarde la fiche technique
c'est soit
N et P
ou c'est
2P
dommage que e ne soit pas en 3P
@+
si on regarde la fiche technique
c'est soit
N et P
ou c'est
2P
dommage que e ne soit pas en 3P
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
pericles
- Expert

- Messages : 1272
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Chauffe eau biphasé
bonjour Fred,
tu as raison, j’ai survolé la fiche technique, il s’agit bien d’un 2 phases + PE.
donc le courant I est égal à 7 500 /400 = 18,75 A.
il faut un abonnement au minimum de 12 kVA (20 A)
voir le mémo ci-joint
https://www.cjoint.com/c/HJFiGH6N1jX
cordialement
pericles
tu as raison, j’ai survolé la fiche technique, il s’agit bien d’un 2 phases + PE.
donc le courant I est égal à 7 500 /400 = 18,75 A.
il faut un abonnement au minimum de 12 kVA (20 A)
voir le mémo ci-joint
https://www.cjoint.com/c/HJFiGH6N1jX
cordialement
pericles
Re: Chauffe eau biphasé
Bonjour,
merci pour les réponses,
mais du coup 18,75 A c'est pour une phase?
I= (7500/2)/400= 9.4 A => ce calcul c'est si y'avait eut les 3 phases?
merci pour les réponses,
mais du coup 18,75 A c'est pour une phase?
I= (7500/2)/400= 9.4 A => ce calcul c'est si y'avait eut les 3 phases?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Chauffe eau biphasé
hello
en triphasé (3P) : http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=480
I = P / (U.Cosφ. V3)
@+
en triphasé (3P) : http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=480
I = P / (U.Cosφ. V3)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...