Je m'apprête à monter une cuisine flambant neuve Ikea et la découverte de l'installation derrière l'ancienne m'amène à des réflexions quant à l'aménagement de l'existant, mais surtout à comment faire quelque chose de respectueux des tolérances admises en rénovation (je sais que l'on ne pourra pas, et je ne souhaite pas faire l'équivalent du neuf, trop gros travaux et budget)...
L'ancienne cuisine n'était alimentée que par deux disjoncteurs (un 32 en 6² et un 20 en 2,5²).
Je souhaite installer un frigo, un four, un micro-onde, un lave-linge, un lave-vaisselle, une plaque, une hotte, une machine à café, un éclairage led et accessoirement un robot ou grille pain. Bref du TRES classique.
J'ai pensé mettre le four et le MO sur le 32 et le reste sur le 20.
Un rapide calcul des puissances sur cette page me donne les résultats suivants :
https://www.energuide.be/fr/questions-r ... nt-ils/71/
Four + MO : (2500 + 6500) / 230 = 39A (vous m’indiquerez si mon calcul n'est pas logique :))
Le reste : (350 + 1200 + 1000 + 150 + 1500 + 3000) / 230 = 24,8 (je n'ai pas compter les led, robot et grille pain)
J'ai pris les consos les plus élevées et je pars du principe que tout fonctionne ne même temps, ce qui est très peu probable. Suis-je selon vous trop limite !?
Si oui, comment pourrais-je faire ? Je vous ai fait un schéma de mon installation et de ce que j'envisage comme aménagement. Ainsi vous pourrez me dire si c'est Ok (et je serai fier d'avoir trouvé seul) ou si j'ai faux et me conseiller (et je serai humble et attentif ;))
Je précise que mon ancien appart doit partir à la location, qu'une plaque à gaz est possible (ça coutera moins cher à mon locataire, mais j'hésite justement parce que c'est pour de la loc), qu'il est impossible de tirer une autre ligne au disjoncteur, mais qu'un second tableau peut être envisageable si VRAIMENT c'est rendu nécessaire par des impératifs de sécurité, que mon 6² semble plus gros que le 6² que j'ai acheté à Brico-Dépot (serait-ce du 10² !?), je crois aussi qu'entre mes deux grosses PC type 32A il semble que le câble est en 4² (il est plus gros que du 2,5 mais je n'en ai jamais vu).
Je vous ai fait des photos de l'installation également :) Je pense avoir bien préparé mon sujet, mais s'il y a des questions n'hésitez surtout pas :) !
Merci d'avance pour vos lumières et votre aide !
Mon tableau, les deux disjoncteurs en question sont en haut à gauche (ils sont off). Tant que j'y suis dois-je rajouter un différentiel ? J'ai vu dans la norme qu'il devais y en avoir un par rangée ?

On se rend pas bien compte que le 6² parait plus gros que celui acheté

Pareil on voit pas bien qu'un des câbles est plus gros

J'espère ne pas m'être trompé en schématisant l'installation existante !

Je pensais encastrer une boite étanche puisque c'est derrière l'évier, est-ce nécessaire ? Alors j'ai bon ou pas ? ;)

A très bientôt, j'ai hâte de poser ma cuisine, je préfère les Lego à ça :)
++
Arnwald

