Bonjour.
J'ai été membre il y a plusieurs années et j'avais entamé mon projet de restauration d'un vieux chai en habitation. Il n'y a pas d'arrivée EDF donc consuel. Mon permis date de 2005.Les aléas de la vie ont suspendu ma restauration et là, je vais m'y remettre.
La surface sera de 170 mètres carrés, soit 03 chambres, 01 SDB, WC, cuisine, salon, couloir, salle à manger, mezzanine 35 mètres carrés, une buanderie et 01 garage. J'aurais des radiateurs électrique 1 500 Watts dans toutes les pièces sauf salle à manger salon, poel à bois.
Je compte mettre deux goulottes dans l'espace dédié. A droite, un tableau 04 rangées et dessous, le panneau de contrôle. Sur celle de gauche, un tableau d'une rangée et au dessus un coffret de communication. Je vais envelopper tout çà dans un coffret en bois avec une porte.
En photo, le détail de mes rangées. Qu'en pensez-vous, du coffret et de l'espace ETEL ?
Je vous remercie.
Nico
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tableau pour une rénovation complète

Message par RFco »

hello


pas de photo, donc difficile de répondre


pourquoi 1500W par pièce??? c'est du hasard, un calcul par rapport au volume à chauffer et des déperditions (isolation, nombre de fenêtres, localisation, altitude, et j'en oublie)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tableau pour une rénovation complète

Message par RFco »

j'ajouterais ,(même si ce n'est pas rédhibitoire, mais gênant) je trouve : une seule salle de bains pour 170m², pas la place d'en mettre une 2eme????


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Nicobrico
De passage
De passage
Messages : 79
Enregistré le : mer. 31 oct. 2018 18:56
Contact :

Re: Tableau pour une rénovation complète

Message par Nicobrico »

Mince alors j'ai un souci, je viens de publier le détail de mes tableaux et il a disparu
Avatar du membre
Nicobrico
De passage
De passage
Messages : 79
Enregistré le : mer. 31 oct. 2018 18:56
Contact :

Re: Tableau pour une rénovation complète

Message par Nicobrico »

Voilà le détail.

A1 Inter. diff. 2P 40A 30mA - type A
A2 Disj 32 A Plaques Électrique
A3 Disj 20 A Sèche linge
A4 Disj 20 A 8 Prises Chambres 1et 2
A5 Disj 10 A Éclairage Garage+ Extérieur
A6 Disj 2A VMC
A7 Parafoudre

B1 Inter. diff. 2P 63A 30mA - type AC
B2 Disj 20 A Four
B3 Disj 20 A Lave vaisselle
B4 Disj 20 A 2 X 4 Prises (Plan trav. - cuisine)
B5 Disj 20 A 8 Prises Salon
B6 Disj 20 A 7 Prises Mezzanine
B7 Disj 10 A Éclairage Salle à manger
B8 Télérupteur (Protégé par B7)

C1 Inter, diff, 2P 63 A 30 mA – type AC
C2 Disj 16 A Chauffage Chambre 1
C3 Disj 16 A Chauffage Chambre 2
C4 Disj 16 A Chauffage Chambre 3
C5 Disj 16 A Chauffage Mezzanine
C6 Disj 16 A Chauffage Mezzanine
C7 Disj 16 A Chauffage Cuisine
C8 Disj 16 A Chauffage Salle de bain
C9 Disj 2 A Gesti. d’énergie
C10 Gestionnaire d’énergie

D1 Inter. diff. 2P 63 A 30mA – type AC
D2 Disj 20 A Sèche linge
D3 Disj 20 A Congél.
D4 Disj 16 A 4 PDC Chambre 3 + 01 Couloir
D5 Disj 20 A 8 Prises Salle à manger
D6 Disj 10 A Eclairage cuisine + Mezzanine
D7 Disj 16 A 01 volet élec + Portail élec avec Interphone

E1 Inter. diff. 2P 40 A 30mA – type AC
E2 Disj 10 A Éclairage 3 Chambres SDB + WC
E3 Disj 16 A Protection PDC GTL
E4 Prise GTL
E5 Prise GTL
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tableau pour une rénovation complète

Message par RFco »

hello



A est trop chargé, à passer en 63A

un parafoudre ne se protège pas par un 30mA

entres autres remarques.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Nicobrico
De passage
De passage
Messages : 79
Enregistré le : mer. 31 oct. 2018 18:56
Contact :

Re: Tableau pour une rénovation complète

Message par Nicobrico »

Bonjour Rfco et merci pour vos remarques. Je peux peut être mettre les prises chambres de la première ligne vers la cinquième rangée pour la soulager. Le parafoudre je le mets où. Vous avez d'autres remarques manifestement donc je suis preneur de tout bon conseil. Pouvez vous me conseiller comme vous êtes pro hager, pour le choix du parafoudre, gestionnaire d énergie et le coffret de communication. Pour ce dernier j'en voudrais un avec pose de la box à l'intérieur et distribuer toutes les pièces en internet même cuisine. Comme il sera dans le garage je voudrais à partir d'une rj 45 de la salle à manger mettre un répéteur wifi pour les portables et invités. Tout en hager évidemment. Je vous remercie bien

Ah j'ai oublié en D8 D9 et D10 l'ensemble chauffe eau. Merci
Avatar du membre
Nicobrico
De passage
De passage
Messages : 79
Enregistré le : mer. 31 oct. 2018 18:56
Contact :

Re: Tableau pour une rénovation complète

Message par Nicobrico »

Bonsoir
Quelqu'un pour m'aider 😢😢
Avatar du membre
Nicobrico
De passage
De passage
Messages : 79
Enregistré le : mer. 31 oct. 2018 18:56
Contact :

Re: Tableau pour une rénovation complète

Message par Nicobrico »

Bonsoir
Quelqu'un pour me conseiller? ?
Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau pour une rénovation complète

Message par Carminas »

Bonsoir

Quelle référence de normes avez vous prévu de prendre en compte ?
Celle de 2005 ou celle d'aujourd'hui ?