Percage fil électrique

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
demoniac77
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : mer. 16 mars 2016 11:08
Contact :

Percage fil électrique

Message par demoniac77 »

Bonjour à tous,

Voilà suite à un percage de trou, J ai accidentellement percer un fil électrique qui du coup à fait disjoncter les prises correspondent.
Le soucis est que même en reenclenchant le disjoncteur correspondant les prises affecter ne fonctionne plus.
J ai beau regarder au tableau ou au prise servant ce disjoncteur aucun fil n est brûler ou denuder.

Je précise que j ai réparer le fil percer ne manière fortuite.

Merci à vous de votre aide
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3537
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Percage fil électrique

Message par Carminas »

Bonjour

Etes vous certain que la réparation de vos fils est bonne ?
Carminas
Avatar du membre
demoniac77
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : mer. 16 mars 2016 11:08
Contact :

Re: Percage fil électrique

Message par demoniac77 »

Oui c est pour cela que je ne comprend pas pourquoi rien ne fonctionne malgré tout.
Est il possible que le disjoncteur sois du coup HS
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3537
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Percage fil électrique

Message par Carminas »

Peu probable.
Pour en avoir le coeur nette déplacer provisoirement les fils de ce circuits sous le disjoncteur d'à côté le temps de faire le test.

Reste qu'un court-circuit est un événement violent sur une installation. Il a pu affecter une connexion mal serrée qui désormais ne fait plus contact.
Vérifiez toutes les connexions de ce circuit : tableau, boite de dérivation, prises... en reconstituant le cheminement du circuit. A chaque point testez la tension entre phase et neutre pour voir si vous avez bien 230V qui arrivent.
Carminas
Avatar du membre
demoniac77
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : mer. 16 mars 2016 11:08
Contact :

Re: Percage fil électrique

Message par demoniac77 »

Probleme résolu, J ai resserré toutes les connexions possible du circuit et c était simplement au niveau du disjoncteur.
Merci à vous carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité