lampe extérieur consuel

Message par crusader_11 »

bonjour, j'ai une question, je viens de lire sur la Norme NFC 1500 qu'il fallait prévoir obligatoirement un circuit pour l'éclairage extérieur. Hors je refait un batiment comprenant deux lofts ces derniers possédent chacun une terrasse couverte en prolongement (pas d'espace entre les l'habitation et la terrasse couverte). Je désire intaller une lampe en me repiquant sur un circuit intérieur, est-ce accepter par le consuel???
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: lampe extérieur consuel

Message par GAS »

Bonjour,
Si vous venez de lire la NF C 15-100, reportez-vous au sous paragraphe 771.314.2.4 qui indique que les points d'éclairage extérieurs peuvent être alimentés depuis un circuit d'éclairage intérieur. ;-)
Cordialement
GAS