Bonjour.
Qqu pourrais m'aider. Je sais plus comment faire pour calculer la chute de tension...
Je dois alimenter un module de classe avec un general de 40A en tetra ou mono... dans la.classe il y a eclairage prise pour place 2 ou 3 radiateur electrique... le cable mesurer fait 110 m.
Pour du 40 ampères je prend un cable 5g10 ou a cause de la cjute je met un 5g16. Jai la possibiliter de brancher en mono. Mais je suppose que dans ce cas la section sera trop juste.... merci de vos conseil....
Calcul de chute de tension.
Re: Calcul de chute de tension.
Bonjour
Voilà ce que tu cherche
http://fr.electrical-installation.org/f ... _permanent
bonne lecture
Voilà ce que tu cherche
http://fr.electrical-installation.org/f ... _permanent
bonne lecture
-
patrick_91
- Arrivant

- Messages : 4
- Enregistré le : ven. 14 avr. 2017 11:58
- Contact :
Re: Calcul de chute de tension.
Bonjour,
Pour 10 kW U=230v --> 43,5 A et 110m de ligne en monophasé cela donne :
Avec une section de fils de 10 mm² une chute de tension de : 9,6%
Avec une section de fils de 16 mm² une chute de tension de : 6,0%
Avec une section de fils de 35 mm² une chute de tension de : 2,75%
Pour 10 kW U=230v (phase/neutre) --> 14,5 A et 110m de ligne en triphasé non équilibré cela donne :
Avec une section de fils de 10 mm² une chute de tension de : 3,2%
Avec une section de fils de 16 mm² une chute de tension de : 2,0%
Avec une section de fils de 35 mm² une chute de tension de : 0,9%
(En triphasé non équilibré il faut 4 conducteurs de même section).
En gros si tu vises ~ 3% de chute de tension, en mono il faut 3 conducteurs de 35 mm² (au moins) et en triphasé, 4 conducteurs de 10 mm² (au moins)
A plus
Pour 10 kW U=230v --> 43,5 A et 110m de ligne en monophasé cela donne :
Avec une section de fils de 10 mm² une chute de tension de : 9,6%
Avec une section de fils de 16 mm² une chute de tension de : 6,0%
Avec une section de fils de 35 mm² une chute de tension de : 2,75%
Pour 10 kW U=230v (phase/neutre) --> 14,5 A et 110m de ligne en triphasé non équilibré cela donne :
Avec une section de fils de 10 mm² une chute de tension de : 3,2%
Avec une section de fils de 16 mm² une chute de tension de : 2,0%
Avec une section de fils de 35 mm² une chute de tension de : 0,9%
(En triphasé non équilibré il faut 4 conducteurs de même section).
En gros si tu vises ~ 3% de chute de tension, en mono il faut 3 conducteurs de 35 mm² (au moins) et en triphasé, 4 conducteurs de 10 mm² (au moins)
A plus
-
pericles
- Expert

- Messages : 1312
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Calcul de chute de tension.
Bonjour à tous,
Le calcul de la chute de tension se fait suivant le guide UTE C15-105
https://www.cjoint.com/doc/18_10/HJdlM6 ... klobos.pdf
la calculette au format excel
https://www.cjoint.com/c/HJdlEQSZIzB
cordialement
pericles
Le calcul de la chute de tension se fait suivant le guide UTE C15-105
https://www.cjoint.com/doc/18_10/HJdlM6 ... klobos.pdf
la calculette au format excel
https://www.cjoint.com/c/HJdlEQSZIzB
cordialement