Echauffement interrupteur différentiel

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
Antoine
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : ven. 9 mai 2008 10:27
Contact :

Echauffement interrupteur différentiel

Message par Antoine »

Bonjour,

L'un de mes interrupteurs différentiels (celui contrôlant le circuit de chauffage électrique et le cumulus) s'est mis à grésiller lorsque le chauffage est en marche et à chauffer au bout d'un certain temps de marche. Le différentiel est un calibre 40A. Il y a 4 gros radiateurs (1000-1500W) et 3 petits convecteurs sur ce différentiel, plus un cumulus. C'est ce qui avait été mis par un professionnel lors du changement de chauffage il y a quelques années (avec label Promotelec). Ce qui chauffe n'est pas l'interrupteur en lui même mais le fil de phase qui alimente (celui qui est en amont). De plus, ce que je ne comprends pas c'est pourquoi le fil chauffe en amont de l'interrupteur mais pas en aval (le fil qui repart vers le disjoncteur). Pensez-vous que je puisse laisser en l'état ou y aurait-il des améliorations à apporter?

Merci pour vos réponses, cordialement.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7317
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Echauffement interrupteur différentiel

Message par RFco »

bonjour,


Commencez par vérifier tous les serrages des connections de votre tableau electrique (courant coupé)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Antoine
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : ven. 9 mai 2008 10:27
Contact :

Re: Echauffement interrupteur différentiel

Message par Antoine »

J'ai oublié de dire que je l'avais fait.

Cordialement.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Echauffement interrupteur différentiel

Message par GAS »

Bonjour,
Comme l'a souligné mon ami RFco l'échauffement et les grésillements peuvent provenir de connections mal serrées.
En y étant vous pouvez les vérifier toutes (Hors tension bien sûr).
Pouvez vous nous communiquer la somme des puissances mises en oeuvre en aval de cet interrupteur ( chauffage + chauffe eau).
ainsi qu'une photo de votre tableau de protection (plein cadre).
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Antoine
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : ven. 9 mai 2008 10:27
Contact :

Re: Echauffement interrupteur différentiel

Message par Antoine »

Pour la somme des puissances : cumulus de 200l mais je ne connais pas la puissance. Pour les radiateurs : 2*1500W + 1*1000W + 1*750W + 3*500 ou 750W = 6.5kW environ.
Pour la photo, j'y pense.

Cordialement.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Echauffement interrupteur différentiel

Message par Candela »

Bonjour,
Antoine a écrit :Ce qui chauffe n'est pas l'interrupteur en lui même mais le fil de phase qui alimente (celui qui est en amont). De plus, ce que je ne comprends pas c'est pourquoi le fil chauffe en amont de l'interrupteur mais pas en aval (le fil qui repart vers le disjoncteur). Pensez-vous que je puisse laisser en l'état ou y aurait-il des améliorations à apporter?
Laisser en l'état, certainement pas. Il faut surveiller attentivement l'évolution de votre problème.Echauffement = connexion résistante.
Il faudrait pouvoir prendre la température de la borne amont, puis en suivant le fil en direction de l'amont.L'idéal pour cela serait un thermomètre infrarouge à pointage laser. À défaut, un thermomètre à sonde, en faisant la mesure immédiatement après avoir coupé le courant (sinon, danger).
Voici à quoi je pense : la connexion interne de la borne amont de votre interrupteur s'est probablement détériorée, et chauffe. Si c'est le cas, vous observerez la température la plus élevée sur la borne et une décroissance rapide sur 3-4 cm le le long du fil.
Vérifiez quand même l'état du fil et son serrage sur cette borne. Le cuivre est-il bleui? Vous pouvez, selon le type de borne, changer le fil, mettre une cosse ou un embout, étamer l'extrémité...
Si vous concluez à une cause interne, je crains que la seule solution soit de remplacer l'interrupteur différentiel. ne tardez pas trop, car quand ça commence à dégénérer, cela va assez vite...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Echauffement interrupteur différentiel

Message par GAS »

re
Candela a écrit :Voici à quoi je pense : la connexion interne de la borne amont de votre interrupteur s'est probablement détériorée, et chauffe.
C'est aussi une autre possibilité, mais comme le souligne Candela ne traînez pas trop... :-o
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Antoine
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : ven. 9 mai 2008 10:27
Contact :

Re: Echauffement interrupteur différentiel

Message par Antoine »

Merci pour les réponses.
Pas de cuivre bleui.
Si cela ne vient pas de l'interrupteur différentiel, d'où cela peut venir?
Si je le remplace, d'après mes indications, est-ce-qu'un 40A suffit ou vaut-il mieux un 63A?

Merci bien.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Echauffement interrupteur différentiel

Message par GAS »

re
Antoine a écrit :Si je le remplace, d'après mes indications, est-ce-qu'un 40A suffit ou vaut-il mieux un 63A?
Sachez qu'un interrupteur est dimensionné non pas pour son rôle de limiteur de surintensité mais simplement en regard de son pouvoir de coupure en charge.
Si votre charge absorbe une intensité supérieure à sa valeur nominale, il serait vivement recommandé de le remplacer par un autre plus approprié.
Par ailleurs, ce câblage (sa section) doit être, pour sa part, protégé en amont par un disjoncteur correctement calibré pour limiter les surintensités et donc les échauffements anormaux.
Il importe donc de calculer le courant d'emploi de ce circuit en regard de la somme des puissances installées, afin de vérifier la mise en adéquation des dispositifs de commande et de protection placés en amont.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Antoine
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : ven. 9 mai 2008 10:27
Contact :

Re: Echauffement interrupteur différentiel

Message par Antoine »

Le problème est résolu, l'interrupteur diff a été remplacé par un 63A, merci pour vos réponses.
Par contre, ce matin, pour la première fois, le disjoncteur différentiel d'EDF s'est mis tout d'un coup à fortement vibrer. J'ai fait disjoncter puis rebrancher et tout est redevenu normal. D'où cela peut-il venir et y a-t-il d'après vous nécessité de faire venir EDF?

Merci bien.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités