délesteur pour congélateur ?

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 339
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

délesteur pour congélateur ?

Message par pepsi »

Bonsoir,
:oops: J'ai une connaissance qui possède un petit chalet avec un abonnement EDF de 15 A ,il a un four électrique et aimerai installer

un congélateur mais au démarrage peut être que le disjoncteur ne tiendra pas avec l'utilisation du four,est ce que l'utilisation

d'un délesteur qui couperai le congélateur pendant la cuisson pourrai remédier à ce problème ?

Merci pour vos éventuelles réponses
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3501
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: délesteur pour congélateur ?

Message par Carminas »

Bonsoir

Cela ne consomme rien ou pas grand chose un congélateur
Pourquoi faire cela ?

15A c'est 3500W
Cela devrait suffire pour le courant d'appel du compresseur, lorsque le four est en route.

De toute façon, avant d'envisager une quelconque modification de l'installation pour y mettre un délesteur, il faut déjà voir à l'usage ce que cela donne en l'état.
Carminas
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 339
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: délesteur pour congélateur ?

Message par pepsi »

Bonsoir Carminas,

Donc il peut acheter un congélateur et voir si il disjoncte et dans ce cas il pourrai installer un délesteur , pour les autres

appareils ,c'est un frigo et l'éclairage.

je l'informerai donc de votre réponse.

:-) Merci à vous Bonne Soirée
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7317
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: délesteur pour congélateur ?

Message par RFco »

hello


je connais pas mal de logements avec un tel abonnement, et pas de délesteur chez eux


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3501
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: délesteur pour congélateur ?

Message par Carminas »

et si au final c'était insuffisant, il faudrait mieux passer à 30A.
Cela reviendrait moins cher même sur plusieurs années que d'investir dans un délesteur
Carminas
Avatar du membre
parental25
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
Contact :

Re: délesteur pour congélateur ?

Message par parental25 »

salut
2 bonnes raisons de ne pas délester un congélateur pour un four:
1-risque de redémarrage rapide avec compresseur sous pression et mise en sécurité (clixon)
2-si régulation électronique les cartes n'aime pas ça mais alors pas du tout, les coupures et remise sous tension

un four ne peut pas prendre sa puissance totale, il y a toujours une résistance qui n'est pas en service.
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 339
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: délesteur pour congélateur ?

Message par pepsi »

Bonsoir,
Ce week-end j'ai rencontrer le propriétaire du petit chalet et je lui ai donné les infos données par Carminas ,RFco et parental25

et il vous remercie de vos conseils , :-o je l'ai informé des tarifs d'un délesteur de marque vu sur le Net et la en cas de problème

de puissance il fera donc la demande pour passer en abonnement en 30 A .


Merci et Bonne Soirée
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7317
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: délesteur pour congélateur ?

Message par RFco »

hello


cool, merci de retour

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités