Poste HTA/BT-Traversées

Message par edfhelp »

bonsoir,

Concernant les traversées sur les postes HTA/BT :

Pourquoi une traversée BT en porcelaine : Quelles sont les avantages?


Pourquoi une traversée HTA en epoxy : Quelles sont les avantages?



Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Poste HTA/BT-Traversées

Message par Candela »

Bonsoir,
edfhelp a écrit : ↑mar. 14 août 2018 23:52
Concernant les traversées sur les postes HTA/BT :

Pourquoi une traversée BT en porcelaine : Quelles sont les avantages?
On parle d'équipement optionnel: la traversée BT standard est le passe-barres. La traversée porcelaine s'impose lorsque le transfo est soumis aux intempéries, ou à une forte condensation. Elle est systématique sur les transfos poteaux vu leur mode de pose.
Dans cette gamme de tensions, la traversée Epoxy n'apporte pas d'avantage particuliers.
edfhelp a écrit : ↑mar. 14 août 2018 23:52
Pourquoi une traversée HTA en epoxy : Quelles sont les avantages?
Les traversées HTA sont plus complexes à réaliser: il est généralement nécessaire d'inclure des feuillards alu afin de permettre la répartition de champ et la technique de l'Epoxy moulé facilite cette insertion, ainsi que la fabrication de pièces de formes complexe.
L'epoxy a toujours été utilisé pour les connecteurs séparables. Pour les bornes classiques HTA la porcelaine est longtemps restée de rigueur car la résine résistait mal aux conditions extérieures.
Pour le 24 kV et les tensions supérieures, l'Epoxy présente l'avantage de ne pas projeter de fragments en cas de destruction sur à un incident.

Cordialement